新手,刚开始做一个公建,地下室是采用无梁楼盖体系,关于柱帽配筋比较困惑,看了一个相关的帖子http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html提出柱帽按构造配筋走,那就有个问题,我这个做的是单倾角矩形柱帽,构造配筋的话配筋率取多少,按新砼规取单侧0.2%,且还有个计算的问题,柱帽是倾角的,配筋率=配筋面积/计算截面,配筋面积怎么算,计算截面怎么取,坐等高人解答。
新手,刚开始做一个公建,地下室是采用无梁楼盖体系,关于柱帽配筋比较困惑,看了一个相关的帖子
http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html
提出柱帽按构造配筋走,那就有个问题,我这个做的是单倾角矩形柱帽,构造配筋的话配筋率取多少,按新砼规取单侧0.2%,且还有个计算的问题,柱帽是倾角的,配筋率=配筋面积/计算截面,配筋面积怎么算,计算截面怎么取,坐等高人解答。
12楼
有道理 啊。。。
回复
13楼
回复
14楼
我也不大懂,也在坐等高人的回答咯,很期待答案。
回复
15楼
设计水平在相互交流中逐步提高,谢谢楼主提供有参考价值的资料。
回复
16楼
柱帽计算满足抗冲切计算,构造要求按新砼规范9.1.11条即可。
回复
17楼
可以参考03G101的图集啊,好好的看看,会有帮助的。
回复
18楼
无梁楼盖的柱冒构造配筋是为了防止混凝土开裂,提供水平环箍的支撑什么的,是构造上需要的配筋,与最小配筋率的构造措施又有点不一样的。还有一个就是在水平荷载作用下下不可能会受弯的,这是的柱冒钢筋就不能够按照构造考虑的,有些上部有建筑的房子有这样的问题,单纯的是受压构件的话,就是构造一下,如果存在受弯就另当别论了;柱墩也是这个道理,而且上柱墩和下柱墩的设计还有点不一样的
回复
19楼
计算不就是板柱冲切吗?构造配筋跟0.2%没一点关系,这不是纵向受力钢筋。构造配筋多少可以参考
<混凝土结构构造手册>
有色院编
混凝土结构构造手册>
回复
20楼
高手真多,柱冒抗冲切计算
回复
21楼
与楼主同样郁闷,用SLAB计算后,抗冲切全部由混凝土承担了,这样的话应该是按构造配筋,但是在规范上又找不到构造上应该配多大的钢筋,11G101上面只是表达了钢筋应该怎么放置,也示提到构造配筋的量。
回复