请教怎么读脱扣曲线
dcrisiszhao
2011年12月08日 13:57:33
只看楼主

如图所示脱扣曲线为施耐德iC65H,B型脱扣曲线请教如何理解,我自己先谈下我的理解(图中红线和绿线是我加上去的)以绿线为分界,绿线以左是不脱扣曲域,绿线以右是脱扣曲域两条曲给包裹的透明绿色曲域带是误差区域,不能确定是脱扣还是不脱扣。两条曲线中,电流如果超过右侧的曲线,是肯定脱扣的。长延时脱扣与瞬时脱扣曲域我已经在图上标明也就是说电流范围 I/In在>1.3时会发生长延时脱扣,脱扣时间在1000多S~1.6S之间,t与I的平方成反比,I越大脱扣时间越短


如图所示脱扣曲线为施耐德iC65H,B型脱扣曲线

请教如何理解,我自己先谈下我的理解(图中红线和绿线是我加上去的)

以绿线为分界,绿线以左是不脱扣曲域,绿线以右是脱扣曲域

两条曲给包裹的透明绿色曲域带是误差区域,不能确定是脱扣还是不脱扣。两条曲线中,电流如果超过右侧的曲线,是肯定脱扣的。

长延时脱扣与瞬时脱扣曲域我已经在图上标明

也就是说电流范围 I/In在>1.3时会发生长延时脱扣,脱扣时间在1000多S~1.6S之间,t与I的平方成反比,I越大脱扣时间越短

I/In在10倍以上时,会发生瞬时脱扣,脱扣时间为0.01S(全分断时间)

不知道我的理解对不对

下面是我的问题(以施耐德空断数据对比)

1.跟据图上长延时时间发生在In的1.3倍以上,那就意味着长延时的整定电流Ir要大于In,而断路器长延时整定电流样本上都没有超过In的,这个是怎么回事呢

2.瞬时保护整定时间Ii,在空断中数据最多整定值是10Ir,而在这条曲线是至少要是10In才能达到,是不是有冲突

3. 两条曲线中间有两条垂直线,这两条垂直线代表什么

4.微断是不是不同于空气断路器,出厂的时候整定就调好了,不需要再整定,选用时,直接选用B,C,D曲线的脱扣器就成了

5.图中的0.23与2.7代表什么时间呢