如图所示脱扣曲线为施耐德iC65H,B型脱扣曲线请教如何理解,我自己先谈下我的理解(图中红线和绿线是我加上去的)以绿线为分界,绿线以左是不脱扣曲域,绿线以右是脱扣曲域两条曲给包裹的透明绿色曲域带是误差区域,不能确定是脱扣还是不脱扣。两条曲线中,电流如果超过右侧的曲线,是肯定脱扣的。长延时脱扣与瞬时脱扣曲域我已经在图上标明也就是说电流范围 I/In在>1.3时会发生长延时脱扣,脱扣时间在1000多S~1.6S之间,t与I的平方成反比,I越大脱扣时间越短
如图所示脱扣曲线为施耐德iC65H,B型脱扣曲线
请教如何理解,我自己先谈下我的理解(图中红线和绿线是我加上去的)
以绿线为分界,绿线以左是不脱扣曲域,绿线以右是脱扣曲域
两条曲给包裹的透明绿色曲域带是误差区域,不能确定是脱扣还是不脱扣。两条曲线中,电流如果超过右侧的曲线,是肯定脱扣的。
长延时脱扣与瞬时脱扣曲域我已经在图上标明
也就是说电流范围 I/In在>1.3时会发生长延时脱扣,脱扣时间在1000多S~1.6S之间,t与I的平方成反比,I越大脱扣时间越短
I/In在10倍以上时,会发生瞬时脱扣,脱扣时间为0.01S(全分断时间)
不知道我的理解对不对
下面是我的问题(以施耐德空断数据对比)
1.跟据图上长延时时间发生在In的1.3倍以上,那就意味着长延时的整定电流Ir要大于In,而断路器长延时整定电流样本上都没有超过In的,这个是怎么回事呢
2.瞬时保护整定时间Ii,在空断中数据最多整定值是10Ir,而在这条曲线是至少要是10In才能达到,是不是有冲突
3. 两条曲线中间有两条垂直线,这两条垂直线代表什么
4.微断是不是不同于空气断路器,出厂的时候整定就调好了,不需要再整定,选用时,直接选用B,C,D曲线的脱扣器就成了
5.图中的0.23与2.7代表什么时间呢
[
本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-12-8 15:58 编辑 ]
13楼
不理解?好好学习
回复
14楼
学习学习,在绿色区域工作不可靠,设计时要避免
回复
15楼
等楼下。。。下。。讲解。继续学习!
回复
16楼
1.跟据图上长延时时间发生在In的1.3倍以上,那就意味着长延时的整定电流Ir要大于In,而断路器长延时整定电流样本上都没有超过In的,这个是怎么回事呢
首先这个是微断,和你概念中的空断是不一样的。In=Ir。这个长延时整定电流Ir值为1.3In,但是在1.1In-1.3In之间就有可能动作,所以必须保证正常工作电流小于1.1In。
2.瞬时保护整定时间Ii,在空断中数据最多整定值是10Ir,而在这条曲线是至少要是10In才能达到,是不是有冲突
同1。微断是不一样的In=Ir。这里瞬时的也是不可调的,Ii=10In。
3. 两条曲线中间有两条垂直线,这两条垂直线代表什么
就是瞬时磁脱扣器的动作的阀值。电流7In时,断路器进入可能动作的阶段。电流达到10In时,断路器必然动作。
4.微断是不是不同于空气断路器,出厂的时候整定就调好了,不需要再整定,选用时,直接选用B,C,D曲线的脱扣器就成了
C65是不可调的。和塑壳不同,没有框架电流。直接按照负荷的特点选用bcd曲线就好了,偏重灵敏性选b,馈线回路选c,电机回路选d。
5.图中的0.23与2.7代表什么时间呢
0.23和2.7是瞬动和长延时热刺脱扣器冷态和热态动作的阀值的临界点。
回复
17楼
楼上说的对,学习了。
回复
18楼
個人觀念~僅供參考~
提供觀念如下---
"两条曲给包裹的透明绿色曲域带是误差区域"這句話是對了,
可是后面就不知所云~
簡單說~此CB的所有脫扣條件會落入"透明绿色曲域带"
這有別於ACB或高壓RELAY的精確脫扣~
另外IEC(歐規)或IEEE(美規)分別有因脫扣曲綫定義的
RELAY CURVE TYPE
而一般B~C~D型曲綫為歐洲製造商在低壓CB
提供更精確選用參考(后廣泛為IEC會員國選用)
~~~
回复
19楼
RT 断路器的特性脱扣曲线.pdf 不是太清,尽情谅解
回复
24楼
学习了。
最近正好在研究这个。。
回复
25楼
多谢楼主分享啦
回复
26楼
ABB有一本关于断路器选择的书,叫什么名字忘了,你可以在网上搜索一下,里面有详尽的解释;
回复