【求教】这算不算创造性解决问题:10kV开关柜电气布置问题
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2011年12月08日 12:36:06
只看楼主

高压配电室大小为3.2 m×3.7m(净空),需配置4面高压柜(进线、计量、出线1、备用),根据该情况,设计选用XGN68-12小型柜(500×800×1600),电气布置见附图;审图通过后,业主在施工阶段提出更换为HXGN15-12型开关柜(850×850×2200),根据常规布置,通道宽度(具体应该是柜侧检修、维护通道)肯定不能满足规程要求(见《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)条4.2.7),开关柜厂家提出一个方案:该配电室同一侧开两个门,分别朝向柜前与柜后的对应位置,忽视柜侧通道,电气布置见附图。

高压配电室大小为3.2 m×3.7m(净空),需配置4面高压柜(进线、计量、出线1、备用),根据该情况,设计选用XGN68-12小型柜(500×800×1600),电气布置见附图;
审图通过后,业主在施工阶段提出更换为HXGN15-12型开关柜(850×850×2200),根据常规布置,通道宽度(具体应该是柜侧检修、维护通道)肯定不能满足规程要求(见《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)条4.2.7),开关柜厂家提出一个方案:该配电室同一侧开两个门,分别朝向柜前与柜后的对应位置,忽视柜侧通道,电气布置见附图。
我的问题是:这样做,可行吗?
未命名.jpg

未命名.jpg

zhiwozuiwo
2011年12月08日 12:39:19
2楼
如果开两扇门,还存在屏前、屏后维护通道的概念吗?是不是两边都要留1500?
还是按常规:屏前操作通道不小于1500;屏后维护通道不小于800?
回复
zhiwozuiwo
2011年12月08日 19:04:12
3楼
这不是一个有点共性的问题吗?特别是技改项目或者地下室等场所要建配电房。
咋没人帮把把关呢?呵呵
回复
zhiwozuiwo
2011年12月12日 12:26:11
4楼


按照自己的理解,又重新布置了下。
柜前通道按1500考虑,柜深850,柜后剩850,满足柜后通道要求;
但柜侧距墙又不够了,柜宽850,4面占去3400,剩300。但《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)条4.2.7要求,即便靠墙布置,柜侧距墙也需要200,这样布置下来,两边基本都靠墙了,最小距离也应该是200+200=400;如上所述,纵向空间只剩下300,仍不能满足要求。
还是听听大家的意见。
未命名.jpg

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2011-12-12 12:27 编辑 ]
回复
lrx19801111
2011年12月15日 08:51:23
5楼
学习,也在等待
回复
lingxuct
2011年12月15日 11:01:21
6楼
还是不能满足安全通道(在柜子四周全通)的要求,建议:

柜前和柜后的左右全开门(门向外开),就是从柜前到柜后去,往左能走,往右也能走,只是必须通过二个门。

墙外边要完全是通道,不能影响通行(通道宽度不小于800mm)。

实际是室内面积不够大时,占用室外!
回复
zhiwozuiwo
2011年12月15日 13:15:19
7楼
谢谢区管的指点。
室外没有足够的通道,不过这个理论基础我记住了:室内面积不够,室外补;
另:最后的解决方案是,坚持使用原柜型:XGN68-12小型柜(500×800×1600),。
回复
zhiwozuiwo
2011年12月15日 13:17:08
8楼
还向您追问一句:
“地板”帖对规范的理解是合当的吗?
回复
littlesky1025
2011年12月16日 08:48:37
9楼
室内面积太小,还是建议用原来的小柜型吧。而且高压柜怎么能离门口这么近呢,不合适。