看,我的系统形式怎么走
zhangluochen
2011年12月08日 11:45:07
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,我现在有一个教室的供热,系统采用的传统的上供下回,一共六层,现在呢,因为学校的画室不够,就在6层顶加了8个画室,总共近有150平方米,那么请问现在我给新加的这些画室如何从系统里走管路,因为顶层新加的画室都是钢板房,传热系数很大,请问一下,这种情况下,我的管路如何走。

大家好,我现在有一个教室的供热,系统采用的传统的上供下回,一共六层,现在呢,因为学校的画室不够,就在6层顶加了8个画室,总共近有150平方米,那么请问现在我给新加的这些画室如何从系统里走管路,因为顶层新加的画室都是钢板房,传热系数很大,请问一下,这种情况下,我的管路如何走。
免费打赏
yijian2876
2011年12月09日 20:58:40
12楼
考虑独立地板采暖,否则不能解决根本问题
回复
ybz5888
2011年12月10日 14:23:38
13楼
学习中,根据原来的,设计出最简单的
回复
laochen1969
2011年12月11日 11:39:53
14楼
没那么复杂.多加几组暖气片即可.
回复
weiwujing
2011年12月11日 13:16:03
15楼
中供不错,可以考虑
回复
weiwujing
2011年12月11日 14:33:36
16楼
回复
mayanzhuo
2011年12月11日 17:24:27
17楼
同意中供的建议
回复
terrificname
2014年03月25日 14:52:44
18楼
学习学习~~~
回复
liwanai
2015年04月22日 17:28:41
19楼
学习了,挺好的资料
回复

相关推荐