关于电动行车开关,设计图上采用铁壳开关且里面用的熔断器用的是家用的熔断器,请教大家,采用铁壳开关能符合规范不?铁壳开关不是逐步淘汰了,现在都采用断路器了

关于电动行车开关,设计图上采用铁壳开关且里面用的熔断器用的是家用的熔断器,请教大家,采用铁壳开关能符合规范不?铁壳开关不是逐步淘汰了,现在都采用断路器了

DSC09576.JPG

免费打赏
loujinpu
2011年12月08日 11:34:52
2楼
铁壳开关结构特征1、开关在结构上设计成侧面旋转操作式,共分四部分,操作机构、熔断器、铁壳和触头系统;2、操作机构有快速分断装置,开关的闭合和分断速度与操作者手的动作速度无关,因而保证操作人员和设备的安全;3、触头系统带灭弧室,触头系统全部装在铁盒之内,完全处于封闭状态,保证人员安全;4、罩盖关闭后可以与锁扣楔合,当开关在闭合位置时,由于罩盖与操作机构联锁,罩盖不能打开。
回复
loujinpu
2011年12月08日 11:36:16
3楼
由于以上的特点,所以在有些地方仍应用铁壳开关
回复
xm200702
2011年12月08日 20:27:25
4楼
在临时用电的地方比较好用,但检修麻烦。
回复
jmm2011
2011年12月16日 13:11:05
5楼
由上海利驰软件举办的每月一期电气天下“分享改变世界”活动正在火热进行中。只要你动动手指,在电气天下网站( www.dq123.com)上传你认为还可以的作品就有机会赢取iPad2大奖,作品包含(图纸、工程案例、论文、资料)月月都有机会哦!各届的电气爱好者还等什么呢,赶紧来参加吧!
回复
gamineshow
2011年12月17日 09:47:10
6楼
6,70十年代都是那种铸铁的开关箱

看上去稳固,牢搞,看到过废弃的军营室外的配电箱,40多年了,依旧牢固,质量没的说

现在的铁皮箱太吓人了,太薄了
回复
guangning1988
2011年12月17日 09:56:07
7楼
铁壳开关落伍了,不够美观颜色又少,要是配电箱最好是铁壳箱体!
回复
gbx1008
2011年12月17日 23:19:50
8楼
在同样容量时,铁壳开关的体积要比现常用的塑壳开关大得多,且美观上也不现今常用的塑壳空气开关好。所以在配电屏或配电柜、配电箱里现今巳基本不用铁壳开关了。
回复
涧溪
2011年12月19日 08:59:24
9楼
铁壳开关比较耐用,现在逐步用得少了。毕竟有新技术代替它了。建议还是用新产品好。
回复
woshidw2009
2011年12月19日 10:51:16
10楼
耐用,抗击打
回复
zhouxf_21
2011年12月19日 21:53:03
11楼
第一次看到。不错的。
回复