【不解】TN-C-S系统电源进线处PEN不进总开,断路器为何选4P带漏保?
电电电
电电电 Lv.10
2011年12月08日 10:23:30
来自于断路器
只看楼主

我看了一下TN-C-S系统的接法,在电源总进线处总配电箱里PEN线直接进PE排,然后在PE排引出PE、N和MEB线,在这个过程中PEN、PE、N哪个线都没经总开,但是,我在很多图纸上都看到,在楼层的总进线处,总配线箱里的总开关的选择上都是4P+漏保的,我不明白,4P除了断的三根相线,第四根断的是那根?应该是N线,可N线并没有经过总开,而是直接从PE排引出的

我看了一下TN-C-S系统的接法,在电源总进线处总配电箱里PEN线直接进PE排,然后在PE排引出PE、N和MEB线,在这个过程中PEN、PE、N哪个线都没经总开,但是,我在很多图纸上都看到,在楼层的总进线处,总配线箱里的总开关的选择上都是4P+漏保的,我不明白,4P除了断的三根相线,第四根断的是那根?应该是N线,可N线并没有经过总开,而是直接从PE排引出的

TN-C-S系统的接法.jpg

免费打赏
之清
2015年04月17日 09:48:27
22楼
4P是错误的,应该是3P
回复
七月虫虫
2015年04月17日 15:43:13
23楼
进入建筑以后 必须要分开了啊
回复
co1429667362944
2015年04月23日 11:43:32
24楼
这种接法只要有单相负载就跳闸了
回复
海浪8116
2015年04月23日 18:07:42
25楼
qq359879362 发表于 2012-12-26 10:13 确实,3P+N的漏电,N有漏电保护,但没短路保护,但分断是同时断的。另外,TN-C-S进线总开关带漏电时,我经常 …说的正确,赞一个!
回复
qq_1560393143134
2019年06月18日 10:38:15
26楼

3P+N是指断路器的3极具有主跳性能,即这三极所接线在发生故障时都能正确迅速的跳开,而这个N不具有主动性,它只具有随跳性,即随着3P的动作而动作,否则它不会动作。

而4P就是说4个极都具有主动性,但任一极接线发生故障都能正确而迅速的跳开。


区分方法 3P+N 端子内部有的是直通不断开的,有的是可以断开,但没有保护元件。接线时必须注意区分相线和零(N)线,特别是对于漏电保护断路器来说,零(N)线必须准确接入该端子。断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。 

4P 断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注”N”的端子就必须将零(N)线接入该端子。

qq_1560393143134:说法很多(zsfy)

回复
abaozi2222
2019年06月26日 22:22:14
27楼
顶起来,让大家讨论一下,发表一下自己的意见
回复

相关推荐

APP内打开