规范的4。2。9说,自喷由下列组件、配件和设施组成,洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件,和末端试水装置,以及管道供水设施;按照该分类,末端试水装置为配件,而规范的第六节,系统组件里边,又将末端试水装置归入组件里边。在术语中,子喷系统又没有末端试水装置,几个地方不统一,所以有一天碰见这样的一个选择题,当时晕倒,看看大家讨论一下,当然这个题目想来无聊,争论可能很大,如果考试出现这样的题目,可能会被骂死的。
规范的4。2。9说,自喷由下列组件、配件和设施组成,
洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件,和末端试水装置,以及管道供水设施;按照该分类,末端试水装置为配件,而规范的第六节,系统组件里边,又将末端试水装置归入组件里边。
在术语中,子喷系统又没有末端试水装置,几个地方不统一,所以有一天碰见这样的一个选择题,当时晕倒,看看大家讨论一下,
当然这个题目想来无聊,争论可能很大,如果考试出现这样的题目,可能会被骂死的。
多选题:
以下属于自喷系统组件的是:
1洒水喷头、2水流指示器、3报警阀组、4压力开关 5末端试水装置 6管道
2楼
再贴一个题目:
一下可以使用开式喷头的系统有:
1湿式系统
2 干式系统
3 重复启闭预作用系统
4 水幕系统
5 雨淋系统
回复
3楼
题目3:
中危险级场所,自喷配水管道的压力不应大于:
A 1.20MPA
B 0.60MPA
C 0.40MPA
D 0.80MPA
回复
4楼
查《注册公用设备工程师执业手册建筑给水排水工程》11第章,压力,318页最后一行,
0.4MPa
回复
5楼
回楼主第一题:按规范汇编P177,自喷规范4.2.9条第一款,“应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施……”
从这句话看,应该选1.2.3.4
第二题:规范汇编P175,关于各种系统的条文,可以看出,应选雨淋系统和水幕系统
第三题:规范汇编p182,8.0.5条,“……轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa”。
回复
6楼
4楼和五楼的同学,回答题目三的时候,太想当然了,如果题目出的这么简单,那就贴的没有意思了,
A 1.20MPA
为正确答案,规范8。0。1说的很明确,不管是哪个危险等级,这个和危险等级是没有关系的,而且,题干是“不应”,而8。0。5的条文是“不宜”。
这个地方虽然题目有一点吊专,不过可以解释的。
回复
7楼
题目4:
一类建筑电信楼,当设置自喷系统时,每个防火分区的容许最大建筑面积为:
A 1000
B 1500
C 2000
D 3000
回复
8楼
题目5:(多选)
以下为避难层需要设置的设施有:
A 消防专线电话
B 消火栓和消防卷盘
C 自动喷水灭火系统
D 雨淋系统
回复
9楼
4.1500
5.AB
回复
10楼
题目4:3000
题目5,ABC
MZY同学,我们就像在作游戏,我发觉我范过的错误,你在一样的番,呵呵。
规范看的不仔细。
回复
11楼
看的够仔细了。
不过第4题涉及到的规范条文,更象纯粹的文字游戏。
注里一直强调“本表”,既然如此,按注1,答案是2000,再按注2,答案是1500。那就选小的了。
第5题,01版高规6.1.13并未见有“需要设置自动喷水灭火系统”的条款啊。
回复