【请教】3极塑壳如果用于230V两相电路中是否可行?
sunistoy
sunistoy Lv.4
2011年12月08日 09:51:58
只看楼主

3极塑壳如果用于230V两相电路中是否可行?我主要不明白热磁脱扣器是仅采集一相的信号,还是三相都采集?如果仅采集一相,是否有国家标准规定采集哪一相?是否可行,是否还有其他的说法?

3极塑壳如果用于230V两相电路中是否可行?我主要不明白热磁脱扣器是仅采集一相的信号,还是三相都采集?如果仅采集一相,是否有国家标准规定采集哪一相?是否可行,是否还有其他的说法?
zbclever
2011年12月09日 19:44:48
12楼
应该可以用
回复
xing_zai
2011年12月09日 20:20:21
13楼
觉得可以用,断路器一般有短路与过载保护,又不是带漏电的。2p的断路器便宜一点,楼主应该是临时接线用得。
回复
qianhuhou
2011年12月10日 07:44:54
14楼
完全可行。三相塑壳各个级都有过流,过热原件。
回复
huangzhaoguan
2011年12月11日 18:02:41
15楼
可以用,只要注意电流不超出就行。
回复
lnhldlwj
2011年12月11日 20:57:56
16楼
临时用完全可以,如果长期使用,建议还是选2极的
回复
lengshu789
2011年12月12日 14:36:24
17楼
可以。我试用。每相独立的。
回复
lijie28929086
2011年12月12日 20:55:34
18楼
肯定没问题,只要容量满足要求
回复
sunistoy
2011年12月12日 21:10:20
19楼
首先感谢版主置顶讨论
这个不是临时接线,是25KVA的UPS单相出线(220V),其额定电流高达100多安,一般微断难以达到这个数值,两级的微断有100A的吗?我知道常见的厂家都是63A了。这两天查阅了施耐德样本,它们有资料提及部分型号3P塑壳可以用于2P,且速断及过流保护正常,并明确说明每极都有分别的脱口机构,但没说明其脱口逻辑,不知道是三相中任一相达到整定值跳闸,还是有什么其他逻辑。国内塑壳则在这块没有明确说明,比如常熟,正泰等。也许是我没找到详细信息。因为这么大的UPS较贵,因此次断路器必须能够切断故障电流。

[ 本帖最后由 sunistoy 于 2011-12-13 18:55 编辑 ]
回复
zw8023xe
2011年12月13日 15:58:52
20楼
等待正解!顶
回复
electricity
2023年11月08日 14:52:53
21楼

当然可以了

回复