【请教】3极塑壳如果用于230V两相电路中是否可行?
sunistoy
sunistoy Lv.4
2011年12月08日 09:51:58
只看楼主

3极塑壳如果用于230V两相电路中是否可行?我主要不明白热磁脱扣器是仅采集一相的信号,还是三相都采集?如果仅采集一相,是否有国家标准规定采集哪一相?是否可行,是否还有其他的说法?

3极塑壳如果用于230V两相电路中是否可行?我主要不明白热磁脱扣器是仅采集一相的信号,还是三相都采集?如果仅采集一相,是否有国家标准规定采集哪一相?是否可行,是否还有其他的说法?
免费打赏
hy0724
2011年12月08日 16:55:39
2楼
3P断路器当2P用,我认为不行,三相有个平衡问题,你可以把三相短了当单相用N线吗去N排取就是了
回复
mqli2004
2011年12月09日 10:05:23
3楼
有二极的断路器(微断),供电负荷大就三相供电
回复
sicegxj
2011年12月09日 10:20:18
4楼
可以的,,,要注意接线的方法赛
回复
swjtuaa
2011年12月09日 10:57:16
5楼
先说明不是做广告,有2P的塑壳,如果非要用3P的接二项,个人感觉不成
回复
feixiang111
2011年12月09日 11:03:14
6楼
可以用的,看看厂家介绍!
回复
hushiming0402zdh
2011年12月09日 12:38:11
7楼
可以啊,可以将其中的2P串联起来用,也可以直接用2P的,试想一下,这个3P塑壳断路器用于配电回路时,也可能只有其中1P或2P有电啊
回复
shwj89
2011年12月09日 15:06:54
8楼
可以用,绝缘肯定没问题啊!3P中的每个极都有保护的,只要整定值满足你的要求
回复
tom_0_0
2011年12月09日 16:17:52
9楼
可以, 串着用,让电流每极都通过。
回复
ddk1970
2011年12月09日 18:48:00
10楼
应该把3p串起来用,零线接N排。
回复
姜振祥
2011年12月09日 19:00:52
11楼
本人认为没有问题是 但是不建议长期使用啊 临时还是可以的
回复

相关推荐