剪力墙的设置
boai
boai Lv.2
2006年08月21日 15:12:48
只看楼主

在做一个18层的高层,3层地下层,刚接触。主要使用的是底部框架,上部是短肢剪力墙和异形柱。师傅说要在下面底框增设剪力墙来增强下面的刚度。有点疑问:要增设的剪力墙是只在底框层增加还是需要从地下室开始到底框层?

在做一个18层的高层,3层地下层,刚接触。
主要使用的是底部框架,上部是短肢剪力墙和异形柱。
师傅说要在下面底框增设剪力墙来增强下面的刚度。
有点疑问:要增设的剪力墙是只在底框层增加还是需要从地下室开始到底框层?
免费打赏
thinking_loudly
2006年08月22日 18:49:11
2楼
其一、18层,不能作异形柱,否则违规。
其二、增设剪力墙不从基础开始,难道好要做一层转换吗?
回复
libyan
2006年08月22日 21:31:13
3楼

1,允许做底框的地区地震烈度应该不高,我这8度的不允许做这样结构,你可以先算一下,够了就不用加了!
2,要加如楼上所说应该从基础开始
3,我不知道底框有什么样的规定,但是剪力墙结构我到是建议上下贯通设置,意思是你加了就要一直到顶层
回复