今天看到一套图纸,图中大量使用15W的应急广播,因为以前多数使用的是3W/5W的广播,工厂室外厂区才用到15W对讲广播,不知道室内用15W的是否合理,望见教!多谢
今天看到一套图纸,图中大量使用15W的应急广播,因为以前多数使用的是3W/5W的广播,工厂室外厂区才用到15W对讲广播,不知道室内用15W的是否合理,望见教!多谢
2楼
估计是给聋子听的,正常人可要躲远点。。。。。。。。。。
回复
3楼
不知道是不是遇到了安装上的问题?如果是在宽大的厂房内,面积大,柱子间距大,中间又没什么隔墙的情况下,按3W/5W布置,数量多到没地方安装的地步,那么选择15W也是无可厚非的。
回复
4楼
按照<<火灾自动报警系统设计规范>>5.4.2.1条民用建筑内每个扬声器的额定功率不应小于3W
5.4.2.2条在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB.
所以应根据具备条件选择.
回复
5楼
提到这条规范就有说道了,到底怎么达到播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB.,如何计算,如何选择
回复
6楼
关于计算,选则确实麻烦,需要利用厅堂扩声里的声压级计算公式.
回复
7楼
能否将公式告之
回复
8楼
公式讲解繁琐,请参阅<<实用建筑弱电工程设计资料集>>中国建筑工业出版社.
回复
9楼
电气消防这本书的第二版就可以
回复
10楼
还真不知道是怎么算的。
回复