求助:小高层的商业服务网点设不设自喷?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2006年08月21日 11:05:35
只看楼主

11层的住宅,底层为商业服务网点,需要设自动喷淋吗?

11层的住宅,底层为商业服务网点,需要设自动喷淋吗?
windspeaker
2006年08月21日 12:35:56
2楼
要设
回复
lijingvip
2006年08月21日 15:13:48
3楼
规范是有吧,二类高层民用建筑中的商场营业厅要设,不过就只设置一层吧,其他的层都做消火栓,我说的对不?
回复
mayuhua
2006年08月21日 15:55:44
4楼
不用设,高规上有规定,带商业服务网点的住宅属于普通住宅,不是商住楼
我刚做的一个没设,消防支队审查也没提意见。
回复
ybhvac
2006年08月21日 17:00:03
5楼
商业服务网点是一间小于300平方,还是这个小于300平方?
回复
水灾
2006年08月21日 17:33:09
6楼


既然是网点,大于300平方还算是网点么?
回复
水灾
2006年08月21日 17:35:49
7楼


正解。

但是不排除某些地方的审图人员要求设置。具体应该尊重当地消防部门的意见。反正我是从来没设过
回复
q131427
2006年08月23日 09:23:48
8楼
不用设。
关于商业服务网点的定义可参考《给水排水》杂志今年第四期姜文源的一篇文章,里面有规范组对商业服务网点中是一层还是二层,是总面积300方还是分隔面积300方有详细解答。
我记得的是可以是二层,分隔面积300方,总面积未限定。
回复
qiweijie000
2006年08月23日 09:56:34
9楼
重庆消防局出了实施意见,都是按普通住宅做的。各地不一样,重要看当地消防局的意见。
回复
senlin235
2006年08月23日 10:54:52
10楼
各地消防官员要求不一样呢!也看甲方的实力,有设,有不设的。
回复
myyufei
2006年08月24日 10:25:03
11楼
高规上是可以不设置的,但是具体要看具体的地方的,好象广州那边就要求要设置喷淋系统的。具体和当地的消防部门咨询协调。
回复

相关推荐

APP内打开