一住宅建筑,其南北方向均有半地下车库,半地下车库外墙轴线与住宅建筑外墙轴线的距离是一米五,请问如此布局,该住宅的室内给水引入管及室内排水排出管所承接的检查井该如何布置,若按规范肯定是放不下,请各位高手为在下出个主意,给点建议,让在下学习下,谢谢。
一住宅建筑,其南北方向均有半地下车库,半地下车库外墙轴线与住宅建筑外墙轴线的距离是一米五,请问如此布局,该住宅的室内给水引入管及室内排水排出管所承接的检查井该如何布置,若按规范肯定是放不下,请各位高手为在下出个主意,给点建议,让在下学习下,谢谢。
2楼
没看到具体的图纸,不好妄加评论,不过给水排水同时走肯定不行,最好给水或者排水换个方向。
回复
3楼
1、最好的办法是让建筑专业先改,这个布局非常不合理。
2、半地下车库与住宅的具体高差关系为多少?不可能形成一个一米五的夹道在那里吧,这样住宅的住户要骂死了,估计根本没人会去买这样的楼盘。如果住宅正负0。00高于半地下车库的话,看看能否利用一些半地下车库的覆土来设置管道。
3、如果上述都不可能,分析给排水有几根管道(别的专业的就无法去管了,看他们专业怎么办,只有各个自扫门前雪了)。如果是三根,雨水室外沿散水做明沟,给水管南,排水管北。如果是四根以上(如室外要求污、废分流。或者有中水之类的)就难办了,做个管沟处理吧。
回复