风机盘管标的ECR-600具体是什么意思?是否与风量及制冷量有关?
风机盘管标的ECR-600具体是什么意思?是否与风量及制冷量有关?
2楼
ECR-600是新晃FCU的型号。额定风量1100CMH(H),冷量5835W,热量10110W,机外余压0Pa。详细的样本应该可以在网上找到的。
回复
3楼
是、啊
回复
4楼
一般都和冷量有关,也有些和风量有关的
反正就是个代号而已
有规律可寻的
回复
5楼
风机盘管的编号是这样的.
1。风机盘管的型号都是国际标准,是以英制为标注的。比如说约克的以02、03、04等标注的;特灵和开利,包括日本新晃,大连冰山都是这样表示的。国内也有些厂家型号是以FP-34、51、68、85......等表示的。
2。风机盘管的高速风量可以这样计算,编号×170,例如02的风机盘管,高速风量为2*170=340,03×170=510等。
3。风机盘管还有一个主要参数,冷量和风量的配比,单位为W/立方米,一般配比为4.5-6,不同厂家又一定的差异。
回复
6楼
ECR-600是上海新晃的型号。如果你注意一下你会发现:与开利的006、约克的06相比,新晃的东西无论是风量还是制冷量的数据都比它们要大,这说明新晃的风机盘管的热交换性能要好于其它厂家的
回复
7楼
楼主基本就没有动脑筋就上来发问题了.以后要锻炼锻炼脑筋哦
回复
8楼
写的比较详细
回复
9楼
与开利的006、约克的06相比,新晃的东西无论是风量还是制冷量的数据都比它们要大,这说明新晃的风机盘管的热交换性能要好于其它厂家的
完全错误的说法!每个厂家的型号对应的冷热量是不一样的,拿ECR-600举例,1100CMH(H),冷量5835W,热量10110W,机外余压0Pa,但是开利,约克包括大连冰山对应的型号肯定不同,有可能是1000的风量对应5300W的冷量,风冷量匹配的问题,风量小了自然冷量也小了,单凭一个型号的参数就能说明盘管的换热性能?
回复
10楼
先要看好几排管的吧要!
回复
11楼
顶一下...顶一下:time:
回复