在有接入变频器的电动机测量绝缘是对地绝缘为什么很低?可以说说原理么?
在有接入变频器的电动机测量绝缘是对地绝缘为什么很低?
可以说说原理么?
2楼
测量电动机绝缘时,必须将电缆从变频器输出侧解除。(如果两者之间有接触器或刀闸则不用)否则,测电机绝缘就测到变频器上面去了!
回复
3楼
电机---电缆---变频器,三个绝缘电阻应分开测量,特别是变频器不能用摇表直接测量绝缘电阻的!
如果用摇表对变频器测量绝缘电阻,只能用500V摇表,慢慢摇上去,跟随绝缘电阻的升高,逐渐加快转速,绝缘电阻到10MΩ时应停止测量(防止摇表电压过高而击穿变频器内元件)。
回复
5楼
在测电机的对地绝缘时,必须断开电源侧,这是常识。
事实上,测任何器件的对地绝缘,都应将其从相关回路中脱离出来,否则,测试的结果就与实际相去甚过了。
[
本帖最后由 laohuang168 于 2011-12-9 15:33 编辑 ]
回复
6楼
学习啦!变频器应该不能摇其输出与输入端的绝缘,再说啦,人家出厂肯定已经是合格的产品,不过正如区管所说的可以要对地,对电机等等。最好是看看变频器的说明书
回复
7楼
楼主是不是没有拆掉电机电源线?如果要测电机绝缘的话,应该把其电源以及其他的接线全部断开,避免影响测量值或因遥表电压损坏其他电子元件。
回复
8楼
进来学习学习谢谢各位了。
回复
9楼
朋友,你犯了严重的错误,在检测电机绝缘时必须将变频器出线电缆拆下来后再用绝缘摇表检测。因为不拆下来有可能造成摇表电压击穿变频器的IGBT模块。注意。软起动器也必须这样做。
回复
10楼
感谢大家的讲解,学习是很快乐的事。
回复
11楼
不允许用摇表测量接入变频器的电动机绝缘.测量时必需断开变频器.
回复
12楼
都说了,顶
回复