乡镇自建房,双拼的,中间共基础, 基槽1米2到1米4不等,基础主筋12 15间距,井字型,每户12个柱子,总东西16米南北10米5,每户8米对10米5 基础梁22x30的钢筋笼子,6根16,上3下3,满槽浇满混凝土C30的,大概40多CM高,昨天4车商混,一共打了45方。 最左边一排4个柱子是 8跟16 6跟16 6跟16 6跟16的 中间一排4个是 8根16 8根16 8根16 8根16
乡镇自建房,双拼的,中间共基础, 基槽1米2到1米4不等,基础主筋12 15间距,井字型,每户12个柱子,总东西16米南北10米5,每户8米对10米5 基础梁22x30的钢筋笼子,6根16,上3下3,满槽浇满混凝土C30的,大概40多CM高,昨天4车商混,一共打了45方。
最左边一排4个柱子是 8跟16 6跟16 6跟16 6跟16的
中间一排4个是 8根16 8根16 8根16 8根16
全部是沙钢2级罗纹钢
这个最左边的L型转弯柱,8根16的,放钢筋的时候就放错了,应该每面各6根,放成一面5根,一面7根,已经用F扳手弯折,需不需要做结构加强? 2楼上面是个1米3的悬挑梁和阳台
22楼
路过,参考学习。
回复
23楼
这砖现在还能用?不是已经禁止了吗?
回复
24楼
马牙槎和拉墙筋呢?
回复
25楼
我告诉你,真的没什么大问题(仅限于梁、柱不承重的砖混),但要注意13楼的意见!一般是大马牙槎。
回复
26楼
高手在民间,上面就支撑一个阳台,觉得弯曲一点没多大问题。。前提不是框架结构
回复
27楼
问题不大的,农村造房是这样的
回复
28楼
回复
29楼
构造柱用16的钢筋那肯定是浪费,偏出墙外70在建筑的表面上是挺别扭,不过倒是对结构的安全性不会造成什么影响。
回复
30楼
路过,参考学习。
回复
31楼
不要紧,应该没什么大问题
回复