砖混 结构柱钢筋 移位
cubigworm
cubigworm Lv.4
2011年12月07日 12:17:55
来自于工地图片
只看楼主

乡镇自建房,双拼的,中间共基础, 基槽1米2到1米4不等,基础主筋12 15间距,井字型,每户12个柱子,总东西16米南北10米5,每户8米对10米5 基础梁22x30的钢筋笼子,6根16,上3下3,满槽浇满混凝土C30的,大概40多CM高,昨天4车商混,一共打了45方。    最左边一排4个柱子是 8跟16 6跟16 6跟16 6跟16的  中间一排4个是 8根16 8根16 8根16 8根16

乡镇自建房,双拼的,中间共基础, 基槽1米2到1米4不等,基础主筋12 15间距,井字型,每户12个柱子,总东西16米南北10米5,每户8米对10米5 基础梁22x30的钢筋笼子,6根16,上3下3,满槽浇满混凝土C30的,大概40多CM高,昨天4车商混,一共打了45方。  
  最左边一排4个柱子是 8跟16 6跟16 6跟16 6跟16的
  中间一排4个是 8根16 8根16 8根16 8根16
全部是沙钢2级罗纹钢

这个最左边的L型转弯柱,8根16的,放钢筋的时候就放错了,应该每面各6根,放成一面5根,一面7根,已经用F扳手弯折,需不需要做结构加强? 2楼上面是个1米3的悬挑梁和阳台

P1040387.JPG


P1040388.JPG

免费打赏
cdtuzihs
2011年12月11日 14:24:54
32楼
砖墙不是那么砌的要留马牙槎
钢筋怎么弄弯了 谁说没有影响 要调直
回复
a_0730
2011年12月11日 16:07:34
33楼
纠正:马牙槎应先退后进,顶部也要退
回复
mega1893
2011年12月11日 16:10:27
34楼
书上说,要墙与构造柱连接要做成马牙槎
回复
mantou724
2011年12月11日 16:14:38
35楼
刚学了砌体这门课程,还不是很了解这方面的问题。
回复
wsj676825550
2011年12月11日 17:01:44
36楼
不发言,对砌体结构无经验。
回复
玉树凌风
2011年12月11日 17:35:36
37楼
自建房质量都这样给别人建会是什么样呢,干成这样枝术人员的素质是真体现出来了。
回复
来一瓶
2011年12月11日 18:53:36
38楼
没关系。绝对没有影响。做房子相差那么七八公分能出什么问题。设计本来有很多富余的
回复
云天边
2011年12月11日 22:46:28
39楼
大师在民间呀,历害历害。我自家建时也是乱建。370外墙现浇楼屋盖,两层。我也自己觉得浪费。
回复
jill_valentina_23
2011年12月12日 09:05:04
40楼
瞎扯淡,还有这样的,尽然还让雨水泡着。
回复
archidiamond
2011年12月12日 16:44:44
41楼
跟经过了地震后一样啊。还好是构造柱,可以稍微放松点
回复

相关推荐