我今年刚毕业,现在在一家做设计单位做水工设计,刚刚接了个城市规划区内渠道改线的项目,具体情况如下:1、原渠道流量为11m3/s,渠道控制红线宽为10m,渠道改线起点和终点的底板高程已经定了,高差为21cm,因为首段是原渠道底板,末端是已经建好的箱涵。改线段长为550m,问题就在200m处还有一处穿路桥涵(顶高程已定)如果安桥涵的设计,桥涵底距设计渠底只有20cm高度,(桥涵宽13m,铺装层加桥板共90cm),桥涵前端5m处还有一个90度的弯道,现在不知道怎么弄了,请各位前辈帮忙出个主意吧!不胜感激!
我今年刚毕业,现在在一家做设计单位做水工设计,刚刚接了个城市规划区内渠道改线的项目,具体情况如下:1、原渠道流量为11m3/s,渠道控制红线宽为10m,渠道改线起点和终点的底板高程已经定了,高差为21cm,因为首段是原渠道底板,末端是已经建好的箱涵。改线段长为550m,问题就在200m处还有一处穿路桥涵(顶高程已定)如果安桥涵的设计,桥涵底距设计渠底只有20cm高度,(桥涵宽13m,铺装层加桥板共90cm),桥涵前端5m处还有一个90度的弯道,现在不知道怎么弄了,请各位前辈帮忙出个主意吧!不胜感激!
12楼
水位差太小,而且水位本来也不高,
压力不够
回复
13楼
这个估计要做到倒虹吸了,如果桥没做的话,可以把桥抬高一点。
让桥底高出水面以上。
回复
14楼
现在到处都是裁弯取直,怎么这个反而要做弯道?
建议把桥做高,桥台底部高程要高出水面以上0.5m。
回复
15楼
渠道在城市规划区内,要规整土地,所以会绕很多弯,道路已经设计好了的路面不能抬了桥涵底高程也是定了的。
回复
16楼
估计这条保住的可能性不大,未来老百姓骂娘的比较多的。
回复
17楼
小白飘过受益匪浅!!!
回复
18楼
综合考虑各种因素的影响,我又重新复核了渠道的流量,最终确定渠道流量为5.68m3/s,线路重新修订后,总长度为546m,桥涵前端为明渠,长228m,为梯形渠道,底宽5m,边坡1:0.5,纵坡1/1000,渠道高1.5m,水深85cm。桥涵后为明渠,梯形渠道,底宽10m,边坡1:0.5,纵坡1/1200,渠道高1.5m,水深57cm。桥涵段,底宽11m,纵坡1/1000,水深0.52m,渠道高0.6m,本次设计起止点高差仅为21cm,故将起点渠道底板抬高20cm,末端底板降低10cm。我觉得这样相对要可行一点,请各位前辈指教!不胜感激!
回复
19楼
楼主太搞笑了吧,你这个渠道是干嘛用的啊,流量从11变到5.68。流量怎么随便变啊,最开始的时候我就有点吃惊,渠道11个流量是什么概念啊,很吓人的,相当于一个100多万亩灌区的规模,当然这个也有可能是引水明渠、或者景观用水之类的。但是流量也不能随便变啊。
回复
20楼
这条渠道原来是灌溉渠道流量为11m3/s,后来在本次改线段的上游3km的地方新开了一条渠道把大部分的水都引走了,只剩下1.5m3/s,本次设计是考虑到渠道从城中穿过加上改线段以上的城市排涝流量所以是5.68,第一次是资料没有收集全面才会出现那些情况的。谢谢前辈的指导!以后不会再出现这些情况了。
回复