城市规划区内渠道改线项目求助
liuwansong
liuwansong Lv.3
2011年12月07日 12:03:39
只看楼主

我今年刚毕业,现在在一家做设计单位做水工设计,刚刚接了个城市规划区内渠道改线的项目,具体情况如下:1、原渠道流量为11m3/s,渠道控制红线宽为10m,渠道改线起点和终点的底板高程已经定了,高差为21cm,因为首段是原渠道底板,末端是已经建好的箱涵。改线段长为550m,问题就在200m处还有一处穿路桥涵(顶高程已定)如果安桥涵的设计,桥涵底距设计渠底只有20cm高度,(桥涵宽13m,铺装层加桥板共90cm),桥涵前端5m处还有一个90度的弯道,现在不知道怎么弄了,请各位前辈帮忙出个主意吧!不胜感激!

我今年刚毕业,现在在一家做设计单位做水工设计,刚刚接了个城市规划区内渠道改线的项目,具体情况如下:1、原渠道流量为11m3/s,渠道控制红线宽为10m,渠道改线起点和终点的底板高程已经定了,高差为21cm,因为首段是原渠道底板,末端是已经建好的箱涵。改线段长为550m,问题就在200m处还有一处穿路桥涵(顶高程已定)如果安桥涵的设计,桥涵底距设计渠底只有20cm高度,(桥涵宽13m,铺装层加桥板共90cm),桥涵前端5m处还有一个90度的弯道,现在不知道怎么弄了,请各位前辈帮忙出个主意吧!不胜感激!
免费打赏
lazy339
2011年12月07日 14:38:38
2楼
我也想知道城市规划区内渠道改线应该注意些什么?
回复
liuwansong
2011年12月07日 14:59:13
3楼
我觉得应该注意的就是交叉建筑物的衔接问题。
回复
baikaiguo
2011年12月08日 09:22:17
4楼
楼主的表述让人不是很明白,最好上张示意图
回复
jinhui7711
2011年12月08日 11:13:13
5楼

同意
回复
muruxuan
2011年12月08日 11:24:25
6楼
小白来学习!
回复
liuwansong
2011年12月08日 13:06:11
7楼
QQ截图20111208130524.png
回复
liuwansong
2011年12月08日 13:10:37
8楼

我现在考虑的是减小集雨面积来达到减小流量的目的,最终计算结果为8个流量再把桥涵宽度增加到13m这样勉强可以通过,不过桥后还是有雍水。还有个问题是桥涵好像不能承压。
回复
tzy068
2011年12月08日 13:12:52
9楼
楼主,想让大家出主意,情况要清楚,这是纵剖面图吧,平面图和横断面图也要有啊。头尾高程定了,相当于渠道纵坡定死了,11各流量,渠道宽度,形状?水深也有了,比较简单啦。关键看平面布置图。
回复
liuwansong
2011年12月08日 15:05:08
10楼
桥涵前、后都是梯形渠,前段底宽5m后段底宽8m,边坡都是1:0.5,高度都是1.5m,前段纵坡1/1000,后段纵坡1/2500,桥涵段纵坡1/1000,边坡1:0.1底宽11m
回复
redstarhx
2011年12月08日 15:19:32
11楼
做一个常规的交叉建筑物倒虹就可以了;

[ 本帖最后由 nidr_zys 于 2011-12-16 13:06 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开