图纸简介: 电气控制电路图 附件名:20068201156072009622.zip 文件大小:1787K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
电气控制电路图
附件名:20068201156072009622.zip
文件大小:1787K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看见6台电机控制电路图(http://co.163.com/forum/content/1162_439083_1.htm
)的发表,给我的第一感觉就是粗糙,所以不想花1积分去下载,仅就截图所看到的内容发表我的一些看法,说不定就是图纸点评中的第一份,欢迎一起讨论。
1. 主电路放在控制电路的右侧,不是常规的绘图方法。
2. 主电路未能绘制总开关作为所有分开关之前一段母线的短路保护;控制电路也无短路保护。
3. 6台电机的主电路都绘制了热继电器作为电机的过载保护,但是控制电路中却只有后面两台电机的启动接触器串接了热继电器的常闭触点。
4. 6台电机都是实现单独启/停控制的。但是却采用一个控制电源,会有主电路的开关未曾合上,就实施启/停电机的控制。
5. 控制电路中,只给出了电源指示,6台电机的运行和故障均无指示。
6. 主电路中有部分接触器和热继电器的元件代号也未能标出。
7. 主电路中的回路编号也未能全部标出。
8. 第5、6号电机的启动接触器线圈回路中分别串接了常闭触点,未看清其关系不作评论。估计是两者的互锁。
9. 为了安全起见,6台电机的控制电路都应采用变压器隔离,控制电压220V,(如有)局部照明24V,指示灯6V,独立线圈或抽头的方式取得,但一端必须接地。6台电机也应该接地。
10. 从控制电路中有总停按钮这一点看,应是一套生产机械的6台电机,但是它们之间又没有什么关联,也未能说明其用途,所以我的结论是:此6台电机控制电路图,是随意拼凑的毫无实际意义的电气控制电路。
回复
3楼
把评论的部分内容具体地绘出如下图所示。这是机械行业的具体绘图方法,各位不妨与楼主的原图比较下。
回复
4楼
下图是建筑行业有主电路的具体绘图方法,供参考。
回复
5楼
8. 第5、6号电机的启动接触器线圈回路中分别串接了常闭触点,未看清其关系不作评论。估计是两者的互锁。
-------是互锁,但没符号.
3. 6台电机的主电路都绘制了热继电器作为电机的过载保护,但是控制电路中却只有后面两台电机的启动接触器串接了 热继电器的常闭触点。
---------热继电器的常闭触点一个都没画!!!大概都被你吓跑了?哈哈!!
回复
6楼
这算什么?
回复
7楼
这又算什么??
回复
8楼
这又该算什么???
回复
9楼
波斯献宝???????????????????????????????????????????????
回复
10楼
这才看清是两个相同代号的限位开关常闭触点,以前把它当成了热继电器的常闭触点了。SB5、6、7、8,KM3、4,LS1都重复了,好意思上传。
回复
11楼
谢谢分享,希望有好资料继续分享
回复