请教:《常用电机控制电路图》,10D303-2图中的问题
erwuying
erwuying Lv.2
2011年04月28日 11:48:02
只看楼主

各位大侠,请教个困惑的问题:《常用电机控制电路图》,10D303-2第11,12页“外部接线端子图”中X1:14,X1:15,X1:16,X1:17接至消防系统是啥作用呢?是表示通过模块接入消防系统来显示SAC的自动或手动状态吗?还是表示在消防控制中心可以远程置SAC为自动或手动状态?问题已解决:“外部接线端子图”中X1:14,X1:15,X1:16,X1:17是通过模块接入消防系统在消防中心显示SAC处于自动或手动状态用,防止在检修完成后SAC仍处于手动状态,以便消防中心及时到现场置SAC为自动状态。

各位大侠,请教个困惑的问题:
《常用电机控制电路图》,10D303-2第11,12页“外部接线端子图”中X1:14,X1:15,X1:16,X1:17接至消防系统是啥作用呢?是表示通过模块接入消防系统来显示SAC的自动或手动状态吗?还是表示在消防控制中心可以远程置SAC为自动或手动状态?

问题已解决:“外部接线端子图”中X1:14,X1:15,X1:16,X1:17是通过模块接入消防系统在消防中心显示SAC处于自动或手动状态用,防止在检修完成后SAC仍处于手动状态,以便消防中心及时到现场置SAC为自动状态。

[ 本帖最后由 erwuying 于 2011-4-28 15:07 编辑 ]
疯儿
2011年10月08日 11:42:26
2楼
大侠 这个图集发一份行不 十分感谢 369074845@qq.com
回复
wchm0331
2012年03月27日 13:41:25
3楼
正在学习中 呵呵
回复
ht35272
2012年03月27日 16:07:00
4楼
给你顶到最前面,虽然不能给你解决问题。
回复
zyz8438
2012年03月27日 20:04:27
5楼
1.JPG
2.JPG
回复
zyz8438
2012年03月27日 20:08:03
6楼


可以这么理解。

把现场的手动/自动选择开关的状态告诉后台,显示在屏幕上,以便及时了解手自动的状态。也有的后台系统把手自动状态进行联锁组态的。
回复
ydcwmx
2015年10月24日 09:58:23
7楼
楼下的解说
回复
co1440387652174
2015年10月24日 10:02:11
8楼
楼下不太懂
回复
yitaofan
2016年04月19日 15:04:36
9楼
追问:
该端子图中,“至消防系统”为10芯线, 问题是通过什么模块接入系统呢?
10芯线含:
SAC 4芯————2个单输入模块
联动触点K 2芯————1个输出模块
消防返回信号 2芯————1个输入模块
过负荷返回信号 2芯————1个输入模块

——————我这样理解是否正确? (我自己都不自信)
回复
yitaofan
2016年04月19日 15:07:00
10楼
喷淋泵的还是14芯 “至消防控制系统”:L

————意思是我们平常画的火警系统图, 从模块至电控箱这段是14芯电缆?
回复
he2014
2016年04月19日 15:52:22
11楼
谢谢站管!!!!
回复

相关推荐