我单位电力系统主要用10KV高压电容器进行无功补偿,功率因数基本保持在0.95以上。此种情况下低压电容器是否有投入的必要,有何作用?
我单位电力系统主要用10KV高压电容器进行无功补偿,功率因数基本保持在0.95以上。此种情况下低压电容器是否有投入的必要,有何作用?
2楼
低压电容器的作用主要是进行就地补偿,是最优方式。
回复
3楼
反正已经有现成的了,为什么不投入,只要不过补,不会出现投切振荡或影起谐振,那就可以投入
功率因数补的高有奖励的呀
回复
4楼
既然功率因数已经达到0.95,我个人认为就没有再进行低压补偿的必要了。
回复
5楼
如果低压的电容足够就用低压的,可以减少低压侧总电流,以至减少配变的损耗.
回复
6楼
对低压侧总电流的抑制有没有具体的数据?到底有多少效果?
回复
7楼
超过0.9有奖励,再高就没有什么更高的奖励了,没有积极性了。
回复
8楼
要看低压这边的用电器性质,如果感性负载过多还是要再补点的!
回复
9楼
大多数情况下我还是同意在低压补偿的。可能价格高一些,但是总体的节能是有明显效果的。有长远的效益啊
回复
10楼
我觉的功率因数已经达到0.95.也没的必要在投入进去了.
同时也要先考查以下供电局对你单位的计量方式
回复
11楼
在低压侧进行无功功率补偿无非就是要为了解决以下两种情况:
1、提高功率因数,使用户不会因功率因数低于当地无功考核的标准而罚。
2、提高变压器的出力,提高用户系统电压。
对于楼主的情况,分以下几种情况进行分析
1、如果用户系统功率因数太低,达不到当地无功考核标准,每月都有电费罚款,那就得安装无功补偿装置,节约电费。
2、如果用户0.4KV侧功率因数太低,大部分无功功率要从上端高压母线供给,引起变压器出力不够,
下端电压损失较大,那就应该要在0.4侧进行无功补偿。
3、如果用户低压0.4KV系统是从上端10KV接入的话,那只要上端功率因数达到了考核标准,
而下端0.4KV系统变压器出力又足够大,电压损失不大的话,那就不需要再安装补偿装置了。
4、如果用户低压0.4KV系统及6KV系统不是从上端同一母线接入的话,而此时0.4KV系统又能满足上而第3点的要求,
那用户也可以不进行无功补偿,
但此时还是建议用户在0.4KV侧一套自动无功补偿装置。
回复