电动机已经连烧5台,请帮忙分析原因.
lidongmax
lidongmax Lv.2
2006年08月20日 10:21:09
只看楼主

电机功率是11KW ,额定电流:22A,三角全压起动.起动正常,但起动后三相电流为:27A,,28A,,31A,,起动前相,线电压均正常,电机运转时线电压降为360~370V,相电压为:210V..220V..190V从变压器到电机大概有500M,采用50M2线径.已经用了两年了一直没事,最近2个月却连烧了5台电机.还有急着开工呢,请大家帮忙!

电机功率是11KW ,额定电流:22A,三角全压起动.起动正常,但起动后三相电流为:27A,,28A,,31A,,
起动前相,线电压均正常,电机运转时线电压降为360~370V,相电压为:210V..220V..190V
从变压器到电机大概有500M,采用50M2线径.已经用了两年了一直没事,最近2个月却连烧了5台电机.
还有急着开工呢,请大家帮忙!
免费打赏
wysh
2006年08月20日 11:50:38
2楼
和电压降有一定的关系,两年前正常,最近两个月电动机的所带的机械负荷是否发生改变?例如重载启动、重载运行、传动部分润滑不良,这些都会导致电动机烧毁
回复
张元方
2006年08月20日 15:38:37
3楼
严重同意老万意见。烧坏的电机是修复的吗?
回复
huanahu
2006年08月20日 16:12:50
4楼
我记得论坛上有个师傅说过:电动机的烧毁不外乎就是电压太低,电流过大,电压太高,绝缘太差.仔细想来有一定道理!
你也可以试着看看!
回复
dgjrq
2006年08月20日 16:19:17
5楼
变频器有没有更换,有可能变频的问题,看看电机启动后在电机端的电压和变频输出端的电压相差多少
回复
dgjrq
2006年08月20日 16:22:48
6楼
如果电机更换几台后都回烧掉,有可能是变频的输出端电压一直是不平衡,而且不平衡值有很大变化
回复
lidongmax
2006年08月20日 21:35:40
7楼


是用来抽水的,负荷没有变化.传动部分已经做检察.还把皮带换小了一个型号.
回复
lidongmax
2006年08月20日 21:45:02
8楼
烧坏的电机是有修复的也有新的.
现在经过实测就发现了电压太低,电流过大.像前面讲的,相电压为:(1)210V..(2)220V..(3)190V

有些接触不良和老化的电线做了更换,有一个值得注意的是,从总开关到交流继电器两端的接线大概有0.5M长是用10M2
的线,老师傅说没关系.请大家帮看看是否可取.

因为有一相电压太低,通过换相后把:(1)210V..(2)220V..(3)190V 改为===>(3)210...(1)210...(2)190
还是最后一相电压低.这是怎么回事呢.

回复
张元方
2006年08月20日 23:19:19
9楼
电压不是主要问题,电流超过额定值还敢运行,有过载保护吗?排除了接线端子接触不良的因素了吗?建议适当减小水流量,以减轻负荷。
回复
aoldman
2006年08月21日 02:03:37
10楼
500m50M2线路计算相压降约为6V,但按楼主出示的数据最大相压降已达30V,先查查电源侧的出口电压吧。
回复
tcchezhong
2006年08月21日 08:30:08
11楼
热继电器怎么没动作?
回复