前段时间施工单位在做基础施工时候,做到承台发现有一个桩偏位1米左右,也是单桩基础。这下子就影响结构了。就非要设计单位给出个方案,此时桩基施工设备已经退场,施工单位不愿意再补灌桩。想采用水泥搅拌桩,但是地基处理与桩基础不宜在同一个建筑中,当地也不允许采用水泥搅拌桩做主体结构基础。又想采用灌注桩,但设计单位说只涉及一个灌注桩不能满足检测要求,可以采用三颗桩,但与其他设备有冲突,又被否决。这期间我想了几个方案,首先做扩展基础,但与桩基础冲突不可行;做个大的地梁如同上部结构的转换梁一样,但总工说上部结构有楼板的约束,这里什么都没有也不行。
各位大哥大姐,说说可行的方案。
现在是一定要补桩。嘿嘿