熔断器的几点疑问?
shari618
shari618 Lv.3
2006年08月19日 21:49:24
只看楼主

今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!

今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:
按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!
问题2:熔断器的电流/时间曲线中的弧前时间是指什么?是不是指熔断器断开前的时间?
问题3:0.5A的PT保护用熔断器,发现熔断器的电流/时间曲线中也是大约在接近2A的时候,才断开,这样对PT还有什么过载保护用?
免费打赏
shari618
2006年08月22日 19:16:34
12楼

请教过PT厂家,说PT在1.9倍的电压因数下,励磁电流约是06-0.8A左右,可是此时熔断器可以动作吗?
对于此问题,我一直不明白,还希望高手指教!
在此多谢谢上面几位高手的解答
回复
shari618
2006年08月22日 19:24:06
13楼

那要是不带撞击器的熔断器,并且不和负荷开关配合,比如用在F-C回路中(假设无综保)是不是熔断器的就只起短路保护功能?或者选择电流比较小的熔断器(在躲过起动电流的前提下),以使之尽量可以做到过载保护功能?
另外很感谢你的回复!
回复
tianuu
2006年08月22日 21:00:20
14楼
1250KVA变压器,配的是接触器加熔断器吧。此时,熔断器不承担过载保护功能。如果保护装置整定过载时变压器需跳闸,则由接触器执行这个任务。但是,短路了,如果短路电流太大,超过了接触器的分断能力,那就由熔断器出马切断故障。
回复
s9
2006年08月23日 08:27:33
15楼


是“承受”PT的励磁冲击电流,不是“动作”。
回复
ddstaii_003
2006年08月23日 08:42:07
16楼

熔断器的选用优先考虑的是它所带设备的短路容量,熔断器在短路的时候,必须在上级断路器没跳闸之前,切断故障电流,至于过载保护并不是优先考虑的。 假如说你想精确控制过载电流,你得选用断路器了。
另外PT的保护熔丝,同样起到短路和过载保护功能,短路保护没啥好讨论的,过载保护比较特殊,比如由于各种因素,造成的系统过电压,谐振,PT迅速饱和,电流加大,你都可以看作是过载。短路保护,熔丝迅速动作,过载往往比较复杂。有的时候可能造成某相熔丝断了,但PT还是爆裂的现象。
回复
dll2006
2006年08月23日 15:06:05
17楼

谢谢你的解答!听懂了!还有个疑问是为什么熔断器的额定电流最大一般只做到了200A ,几乎没有看到300-500A的熔断器,这又是为什么呢?
回复
ddstaii_003
2006年08月24日 09:35:59
18楼

以上都是针对变压器来说的,如果电流达到300~500A,这么大容量的变压器一般都采用断路器保护了,没这个市场,厂家也不去开发啦.
事实上高压电动机也有采用熔断器保护的,我见过3.6KV,7.2KV高压电动机保护用熔断器的,有315A甚至400A的.
回复

相关推荐

APP内打开