1、冷却塔冷却水量为50m3/h,冷却塔有效面积为12.5m2,进水温度为75℃,出水温度为50℃,湿球温度为20℃,Cw=4.187KJ/(Kg. ℃),则该冷却塔水负荷为( )。A 2.4m3/(m2.h) B 6m3/(m2.h) C 4m3/(m2.h) D 2m3/(m2.h)2、某高层建筑雨水内排水系统,悬吊管对称布置,每根悬吊管连接两个雨水斗,每个雨水斗实际汇水面积为432m2。设计重现期为1年,屋面渲泄能力系数为k1=1.5,该地5分钟小时降雨厚度为H=60mm/h,每一个雨水斗相当于H=60mm/h时的汇水面积应为( )。

1、冷却塔冷却水量为50m3/h,冷却塔有效面积为12.5m2,进水温度为75℃,出水温度为50℃,湿球温度为20℃,Cw=4.187KJ/(Kg. ℃),则该冷却塔水负荷为( )。
A 2.4m3/(m2.h) B 6m3/(m2.h) C 4m3/(m2.h) D 2m3/(m2.h)
2、某高层建筑雨水内排水系统,悬吊管对称布置,每根悬吊管连接两个雨水斗,每个雨水斗实际汇水面积为432m2。设计重现期为1年,屋面渲泄能力系数为k1=1.5,该地5分钟小时降雨厚度为H=60mm/h,每一个雨水斗相当于H=60mm/h时的汇水面积应为( )。
A 259.2 B 388.8 C 432 D 648
3、某城镇设计人口30000人, 排水量标准为120L/人.d ,BOD5按40g/( 人.d) 计。拟采用高负荷生物滤池处理污水,处理后出水BOD5≤30mg/L,系数α=4.4,滤池水力负荷为20 m3/(m2.d),则滤池面积为( )。
A 240 B340 C 440 D 540



免费打赏
yd2006
2006年08月19日 22:44:34
2楼
一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第一格滤速为6m/h,第二格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,则第二格滤池的滤速为().答案:12.3m/h
请各位同仁帮助解答.写出过程.
回复
binliu999123456
2006年08月20日 23:20:50
3楼

So=40*30000/120*30000=333.33mg/L
Sa=aSe=4.4*30=132mg/L
n=So-Sa/Sa-Se=333.33-132/132-30=1.97=2
A=Q(n+1)/Nq=30000*0.12(2+1)/20=540m2
回复