求助个问题,关于庭院管网的
koala8888
koala8888 Lv.2
2011年12月06日 17:55:47
来自于采暖供热
只看楼主

小区的采暖面积是3万5千平方米,蒸汽进入换热站后,庭院热水主管道要选多粗的呢

小区的采暖面积是3万5千平方米,蒸汽进入换热站后,庭院热水主管道要选多粗的呢
免费打赏
wangwanyue
2011年12月06日 18:00:42
2楼
热负荷为多少?热水供回水设计温度为多少,然后根据公式流量
G=0.86*Q/(tg-th),Q为热负荷,tg为设计供水温度,th为设计回水温度。再根据水力计算表由流量、比摩阻在30~80Pa/m选择管径。

[ 本帖最后由 wangwanyue 于 2011-12-6 18:02 编辑 ]
回复
koala8888
2011年12月06日 18:06:34
3楼
热负荷45,供水60,回水45,因为工具书没在手边,所以不方便查询,就直接提问了,我下载了个软件算了下说是用DN200的,感觉大了
回复
zzxzwg
2011年12月07日 09:57:12
4楼
需要管径DN200
回复