请赐教屋面刚性防水
二狗哥
二狗哥 Lv.7
2011年12月06日 16:08:37
来自于建筑施工
只看楼主

在结构找坡的屋面上浇筑补偿收缩混凝土防水层,结果只在纵向屋脊的地方留了缝,其他地方都没留,周围是有女儿墙的,监理说没事。我感觉肯定会开裂,要知道这个屋面纵向27.5米,横向12.75米啊!请高手赐教啊![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-12-6 23:13 编辑 ]

在结构找坡的屋面上浇筑补偿收缩混凝土防水层,结果只在纵向屋脊的地方留了缝,其他地方都没留,周围是有女儿墙的,监理说没事。我感觉肯定会开裂,要知道这个屋面纵向27.5米,横向12.75米啊!请高手赐教啊!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-12-6 23:13 编辑 ]
免费打赏
southeastwindhg
2011年12月07日 22:21:04
2楼
需要设置分隔缝,间距不大于6m
回复
二狗哥
2011年12月08日 10:54:26
3楼
有点担心。

[ 本帖最后由 liufeng99 于 2011-12-8 18:52 编辑 ]
回复
f0462229
2011年12月08日 14:57:46
4楼
你是甲方的吧
回复
二狗哥
2011年12月08日 18:57:19
5楼
不是啊,施工方,刚刚搞施工,胆子还不够大。
回复
tengdonglin
2011年12月08日 19:37:24
6楼
每隔六米设分隔缝,分隔缝宽度参照构造要求,油膏嵌缝
回复
jeanlee8178
2011年12月15日 15:26:58
7楼
刚性防水层厚度和结构层不同,为有效防止裂缝的产生应适当减小伸缩缝间距,我监管的(我是业主单位的)厂房屋面刚性防水层伸缩缝一般为4mX4m.
回复
caifeng0626
2012年01月03日 13:30:36
8楼
应设分格缝,最好不大于20平方,屋面和女儿墙间也应设置分格缝,同时凸出屋面的物体四周均应设置分格缝,用沥青油膏嵌缝
回复