1拖2,1拖3恒压供水
zppan
zppan Lv.3
2006年08月19日 15:33:15
只看楼主

图纸简介: PLC控制变频器恒压供水 附件名:20068191155972795689.zip 文件大小:332K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

PLC控制变频器恒压供水



附件名:20068191155972795689.zip

文件大小:332K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wangguoqi2002
2006年08月22日 13:51:54
2楼
1、一拖三方案:
(1)三台水泵分别是:1#水泵、2#水泵、3#水泵;三台泵的容量相同。
(2)控制方式为PID闭环调节。
(3)1#水泵作为首泵运行时,当1#泵到达工频50Hz 15分钟后,还未使压力增加到目标值,1#泵自动切入工频,停止变频器,当变频器输出是0Hz 5秒钟后,变频启动2#泵,当2#泵到达工频50Hz 15分钟后,还未使压力增加到目标值,2#泵自动切入工频,停止变频器,当变频器输出是0Hz 5秒钟后,变频启动3#泵(此时3#泵受变频器控制);若一段时间后,压力高于目标值,则停止1#泵,若15分钟后,压力仍然高于目标值,则停止2#泵;晚上用水量特别少时,压力同时稳定在目标值时,即正在运行的泵在10Hz运行20分钟后,水泵进入休眠期,当压力低过Pn时,唤醒水泵……
在换泵过程中之所以要停止变频器是因为:若没有延时,瞬间的切换泵相当于瞬间的断电,容易损坏变频器
(4)变频器和PLC之间用RS485通讯简单方便
(5)这种方案属于垃圾方案,用继电器扩展板(推荐),控制成本低,电路简单。

大连威科特自控系统有限公司(总代理丹佛斯、森兰变频器)
王国琦
13478438496
回复
zppan
2006年09月21日 11:07:18
3楼
2楼不要抬高自己,贬低别人,把你的精华大做拿出来看看!
回复
xuzucheng000
2007年05月07日 17:32:19
4楼
大哥!!请问ABB有休眠功能么??
回复
@co163
2008年02月11日 12:51:15
5楼
123WOSHJIAPJADOPDOPAJKADOPJDAPAJDPAJDOPAJDPOAJDAPJDPADJDPAJDPQAJDIPAJPAIJAD
回复
msx5452
2008年09月23日 21:30:01
6楼
感谢楼主提供的资料,我正在找这方面的资料,多谢多谢
回复
r_rr_r
2008年10月29日 19:29:31
7楼
2楼不要抬高自己,贬低别人,把你的精华大做拿出来看看
回复
ggp_0211
2009年02月25日 17:18:53
8楼
谢谢。。。。。。。。
回复
xxscwsry
2009年03月15日 14:39:40
9楼
怎么无法下载.....打开
回复
bigfacecat-163
2009年05月27日 13:02:43
10楼
刚把整套图纸看完了,画面清晰,全面,对相似工程有比较好的借鉴,另外图纸有些方面考虑更周全点就更好了,总之是个不错的图纸。非常感谢楼主的无私奉献,楼主的奉献精神是人人值得学习,楼主的图让论坛各人都受益匪浅,希望楼主继续发扬,让更多的兄弟受益.
回复