jb-3102G型火灾报警器(松江),特点:8个回路合成一个回路故障:回路中的全部工作电流大于设计值、 如光电烟感 300微安以上 消报 320微安以上 1825模块 550微安以上(拆除24v 外加电源,工作电流下降50%)2:回路的总工作电流高于设计值 如: 126 点 回路 工作电流 45 毫安以上 130点回路 工作电流 55 毫安以上求教:怎么办

jb-3102G型火灾报警器(松江),特点:8个回路合成一个回路
故障:回路中的全部工作电流大于设计值
、 如光电烟感 300微安以上
消报 320微安以上
1825模块 550微安以上(拆除24v 外加电源,工作电流下降50%)
2:回路的总工作电流高于设计值

如: 126 点 回路 工作电流 45 毫安以上
130点回路 工作电流 55 毫安以上


求教:怎么办
免费打赏
天空蔚蓝
2011年12月07日 14:07:42
2楼
他的工作是按地址码工作的,电流大是联动时的电流
回复
天空蔚蓝
2011年12月07日 14:09:21
3楼
不然的话是有报警点、故障、漏电引起的
回复
kuangcy
2011年12月08日 09:52:52
4楼
没搞过,学习学习
回复
starmark
2011年12月08日 10:36:31
5楼
这个,应该是你们做的时候的问题,选型的问题吗?
回复
newyellownew
2011年12月08日 14:55:30
6楼
回复
zhouxf_21
2011年12月08日 23:21:26
7楼
应该注意,1个总线所能带的报警器个数限制的。好像是200个吧!
回复
hasee1981
2011年12月09日 09:24:59
8楼
学习学习
回复
laohuang168
2011年12月09日 15:43:27
9楼
你是如何想到要去测这些电流的呢?
回复
林儿122
2011年12月09日 16:40:12
10楼
海湾产品 一个回路只能支持242个点 可仔细阅读产品样本
回复
xing_zai
2011年12月09日 20:33:45
11楼
路过,看看