高层设计时扭转和平动的比值大于0.9 怎么调整?
jkhz.110
jkhz.110 Lv.2
2006年08月19日 11:25:58
只看楼主

本人设计一高层,电算出来扭转和平动的比值大于0.9,请问该怎么调整啊,是调整调整质心 跟刚心的偏心距么?

本人设计一高层,电算出来扭转和平动的比值大于0.9,请问该怎么调整啊,是调整调整质心 跟刚心的偏心距么?
免费打赏
xmp666
2006年08月19日 16:51:45
2楼
把角柱和边梁的刚度加大,把中间的纵向梁刚度减小,具体应根据实际情况而定。
回复
liyongkai88
2006年08月21日 17:10:25
3楼
本人设计一高层,电算出来扭转和平动的比值大于0.9,请问该怎么调整啊,是调整调整质心 跟刚心的偏心距么?
增大外围刚度,即:外围多布剪力墙或增大柱截面
回复