安装无负压前提是进水口的市政水压至少0.2MPA,管径应大于300MM,这是我在百度上看到的一个帖子的回复,不知道有没有更详细点的解释。《罐式叠压给水设备》标准中3.1规定的:与供水管网连接增压供水,保证供水管网水压不低于当地供水部门规定的限定压力值的供水设备。这项规定是否与压力至少0.2MPa有关?
安装无负压前提是进水口的市政水压至少0.2MPA,管径应大于300MM,这是我在百度上看到的一个帖子的回复,不知道有没有更详细点的解释。
《罐式叠压给水设备》标准中3.1规定的:
与供水管网连接增压供水,保证供水管网水压不低于当地供水部门规定的限定压力值的供水设备。
这项规定是否与压力至少0.2MPa有关?
22楼
主要的不同是无负压有个无负压抑制器
回复
23楼
无负压供水应该称为叠压供水,无负压供水的讲法不够科学。采用叠压供水不但减少建设费用而且节能效果明显。采用叠压供水要满足几个条件:1是外网压力,各城市的要求有所差异;2是外网的最小管径;3是外网管径和建筑引入管管径的比值,一般不小于3:1(此条也可按其流量比其比值比小于8:1)。一般要综合考虑上述3个条件。
回复
24楼
其实现在都在推广无负压,只要无负压是真正的无负压,不能与市政管网抢一滴水,现在国家对这一行也没有一个详细的行业标准,青岛三利推出过一个试行的标准,上海祥企供水设备厂的张总近期也提出了上海市第一份无负压供水标准,现在无负压供水在中国大陆还是新行业。有待发展,我是上海祥企的周学川,有需要联系我15201998182. QQ:646316153
回复
25楼
无负压目前好像没有国标,好多地方都有地标
回复
26楼
回复
27楼
市政水压小了就不利于 节能
回复
28楼
高明!
回复
29楼
没用过无负压供水的设备。
回复
30楼
谢谢分享,受教了
知道哪些情况不宜采用,比知道哪些情况可以采用还要有用!
回复