安装无负压前提是进水口的市政水压至少0.2MPA,管径应大于300MM,这是我在百度上看到的一个帖子的回复,不知道有没有更详细点的解释。《罐式叠压给水设备》标准中3.1规定的:与供水管网连接增压供水,保证供水管网水压不低于当地供水部门规定的限定压力值的供水设备。这项规定是否与压力至少0.2MPa有关?
安装无负压前提是进水口的市政水压至少0.2MPA,管径应大于300MM,这是我在百度上看到的一个帖子的回复,不知道有没有更详细点的解释。
《罐式叠压给水设备》标准中3.1规定的:
与供水管网连接增压供水,保证供水管网水压不低于当地供水部门规定的限定压力值的供水设备。
这项规定是否与压力至少0.2MPa有关?
2楼
进水口的市政水压至少0.2MPA,在哪个规范里有这项规定?
请大家谈谈自己的观点。。。
回复
3楼
期待前辈给予回答,回答相关的就可以的,不一定就是要解决这个问题。。。
回复
4楼
你说的那个规定是有的,我原来查过,但实际当地自来水公司审核的时候那个不是完全依据的,其实做无负压的厂家和当地的自来水公司都有关系的,让哪家干都能保证通过自来水公司的审核,最终能够给你通水,0.2MPa一般都能达到,但DN300的管径好多地方都达不到的,至少我干过的工程有DN150到楼前的,最终能否实现用无负压的使用,自来水公司的前期审核,最终验收是最关键得,厂家都可以搞定,合同里把这个规定死就行了。
回复
5楼
明确的说,现在没有规范规定无负压的进水压力
我所在地区是规定压力不小于0.15MPa,管径不小于DN200
这就可以了
从实际运行来看,这个就比较准,再小的话
其它用户就受影响了
回复
6楼
无负压供水虽然有很多优点,设计也比较简洁,但前期一定要让业主提供书面要求或自来水公司的许可,否则作为设计人,如果设计返工,这是重大失误。
回复
7楼
安装无负压供水设备的前提条件可参见以下规程及条文说明:
一、《二次供水工程技术规程》(CJJ140—2010)
5.2.4 叠压供水方式应有条件使用。采用叠压供水方式时,不得造成该地区城镇供水管网的水压低于本地规定的最低供水服务压力。
二、《二次供水工程技术规程》(CJJ140—2010)条文说明
5.2.4 叠压供水是近些年来出现的新的二次加压供水方式,目前,这种叠压供水设备的名称很多,如管网叠压供水设备、无负压给水设备、接力加压供水设备、直接加压供水设备等等,这种供水方式和设备具有两大特征:1、设备吸水管与城镇供水管道直接连接;2、能充分利用城镇供水管道的原有压力,在此基础上叠加尚需的压力供水。叠压供水具有不影响水质、节能、节材、节地、节水等优点,同时也存在倒流污染、影响城镇供水管网水压、没有储备水量等隐患。由于叠压供水方式的特殊性,必须综合考虑城镇供水管网供水能力、用户用水性质和叠压供水设备条件,在确保城市整体供水安全的基础上,有条件地推广应用这种叠压供水方式:
1 用户所在区域的供水管网压力低于当地规定可采用叠压供水方式区域的最低供水压力标准时,不应采用叠压供水方式,以避免对周边地区城镇供水管网直接供水的用户正常稳定供水造成影响;
2 城镇供水管网压力不稳定、波动过大的地区,不应采用叠压供水方式。因设备直接从供水管网吸水加压进行二次供水,势必加剧城镇管网压力的不稳定性,同时也会造成叠压供水设备经常停机,有悖于城镇供水管网供水和二次供水持续、稳定供水的原则;
3 特大型居住小区、宾馆、洗浴中心等用水量大、用水高峰集中的用户,不应采用叠压供水方式。避免叠压供水设备短时间、大量直接吸水造成对周边地区正常用水及城镇供水管网直接供水系统供水压力产生影响;
4 叠压供水方式大部分没有储水设施或储水量很小,因此,要求确保不间断供水的用户不应采用叠压供水方式,避免一旦因城镇供水管网维修、故障抢修停水时因为二次供水没有备用储水造成停水,或因城镇供水管网压力降低造成叠压供水设备停机,造成停止供水;
5 医疗、医药、造纸、印染、化工行业和其他可能对公共供水造成污染危害的相关行业与用户,不应采用叠压供水方式。虽然叠压供水设备采取了防倒流污染措施,但是一旦防污措施失灵,发生倒流污染的状况,将对公共用水安全将造成不堪设想的后果,我们必须做到防患于未然;
6 在采用叠压供水方式时,选用的叠压供水设备应当具备对压力、流量和防倒流污染的控制能力,以确保城镇供水安全。
回复
8楼
太低了,就没有利用的价值了吧
回复
9楼
还可参见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3. 3. 2A条规定: 当采用直接从城镇给水管网吸水的叠压供水时,应符合下列要求:
1 叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;
2 叠压供水的调速泵机组的扬程应按吸水端城镇给水管网允许最低水压确定;泵组出水量应符合本规范第3.8.2条的规定;叠压供水系统在用户正常用水情况下不得断水;
注:当城镇给水管网用水低谷时段的水压能满足最不利用水点水压要求时,可设置旁通管,由城镇给水管网直接供水。
3 叠压供水当配置气压给水设备时,应符合本规范第3.8.5条的规定;当配置低位水箱时,其贮水有效容积应按给水管网不允许低水压抽水时段的用水量确定,并应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h;
4 叠压供水设备的技术性能应符合现行国家及行业标准的要求。
回复
10楼
要叠压供水,先要过当地自来水公司这关
回复
11楼
直接让甲方去和自来水公司沟通就可以,自来水公司内部有规定的。
回复