热水供应
zxb8002
zxb8002 Lv.2
2003年09月29日 15:35:19
只看楼主

请问如何将无压锅炉产生的热媒送至16M高的楼层上,锅炉本体所能承受的压力仅为0.04公斤?采用减压设施可否?如何减压?急!!!!!!!!

请问如何将无压锅炉产生的热媒送至16M高的楼层上,锅炉本体所能承受的压力仅为0.04公斤?采用减压设施可否?如何减压?急!!!!!!!!
免费打赏
siceman
2003年09月29日 17:59:52
2楼
那还不如把循环泵设在锅炉出水管路上!
回复
shlejie
2003年10月02日 17:55:34
3楼
我们的做法是设热水箱,采用变频热水泵供水。
回复
疾风乡里963
2003年10月03日 08:33:28
4楼
采用热交换方式,锅炉热媒于一次侧,输送至高楼用二次侧,如此压力问题就解决了
回复
flyfeather
2003年10月03日 19:33:30
5楼
两种方法,一种就是用换热器,另一种是用水箱和锅炉循环,水箱供水。
回复