特级水喷雾防火卷帘的用水方式和计算办法,急请高手指点
fshafc
fshafc Lv.2
2003年09月29日 14:57:02
只看楼主

一个防火分区有一千平方米的防火卷帘要做水雾保护,该卷帘产品要求4L/MIN每平方米的用水量。1 那1000平方米流量为:4*1000/60=66L/S,三小时用水量:66*3600*3/1000=712立方米。这两算法对不对?2 用多大管径为之供水?3 直接接到消火栓系统取水吗?4 消防水池的水量要不要考虑这水量?与喷淋,消火栓共用水池怎么考虑?

一个防火分区有一千平方米的防火卷帘要做水雾保护,该卷帘产品要求4L/MIN每平方米的用水量。
1 那1000平方米流量为:4*1000/60=66L/S,三小时用水量:66*3600*3/1000=712立方米。这两算法对不对?
2 用多大管径为之供水?
3 直接接到消火栓系统取水吗?
4 消防水池的水量要不要考虑这水量?与喷淋,消火栓共用水池怎么考虑?
fshafc
2003年09月30日 12:14:20
2楼
懂的人没有?
回复
fshafc
2003年10月14日 23:36:03
3楼
真没高手懂这事啊?太失望了
回复
zssf01
2003年10月15日 10:15:29
4楼
1、这一千平方米的卷帘在一起吗?若要同时保护,算得应该对;
2、管径根据流量、流速等综合考虑,卷帘厂家有要求;
3、决不能从消火栓取水,水雾系统压力要求不一样,一般需要单独的泵供水;
4、消防水池的水量必须全部加起来。