消防泵的运行
xn9112
xn9112 Lv.2
2006年08月18日 23:30:17
只看楼主

我库消防泵在打循环时电极电流老是超过额定电流,泵压小于额定压力,将压力控制到额定压力电流恢复正常,,是什么原因呀!!!!!!!!

我库消防泵在打循环时电极电流老是超过额定电流,泵压小于额定压力,将压力控制到额定压力电流恢复正常,,是什么原因呀!!!!!!!!
免费打赏
lilin1017@co163
2006年08月21日 19:12:42
2楼
原因消防泵没有工作在额定状态
离心式水泵出口阀关闭时,电机负载最轻,出口阀全开电机负载最大,所以启泵前,应该关闭泵出口阀.
我在工作中遇到这种情况,用离心泵往游泳池补水,出口阀全开,出口压力变小,电机过载,热继电器动作.关小出口阀,工作正常.
你说的情况,我认为是泵没有工作在额定状态,引起电机过载,关小出口阀,就好了.
回复
feixuanye
2010年04月08日 15:05:06
3楼
学习了!
回复
lingxuct
2010年04月08日 17:35:22
4楼
严重支持2楼!

水泵的转矩(功率)控制在于“流量”,出口阀可控制流量,把出口阀全开,肯定会过载。
回复
pdlbao
2010年04月08日 23:16:08
5楼
真正学习了
请问阀门是自动还是手动的呢?如果要是火灾时 是不是会很危险啊
回复