我现在有一个老年人寄养中心,三层;有房间100套左右.对规范又有不明白之处请高手指教:5.3.1 老年人住宅和老年人公寓电气系统应采用埋管暗敷,应每套设电度表和配电箱并设置短路保护和漏电保护装 置。 请问电表是集中放置还是分散放置;在配电箱的进线上设做短路保护是没有问题,可漏电保护装置也设在配电 箱的进线上吗? 如果是的话漏电电流是30MA吗?房间的插座回路还用装设漏电保护装置吗?
5.3.1 老年人住宅和老年人公寓电气系统应采用埋管暗敷,应每套设电度表和配电箱并设置短路保护和漏电保护装 置。
请问电表是集中放置还是分散放置;在配电箱的进线上设做短路保护是没有问题,可漏电保护装置也设在配电 箱的进线上吗? 如果是的话漏电电流是30MA吗?房间的插座回路还用装设漏电保护装置吗?
5.3.2 老年人居住建筑中医疗用房和卫生间应做局部等电位联结。 (没问题)
5.3.3 老年人居住建筑中宜采用带指示灯的宽板开关,长过道宜安装多点控制的照明开关,卧室宜采用多点控制照明 开关,浴室、厕所可采用延时开关。开关离地高度宜为1.10m。
请问在<城市道路和建筑无彰碍设计规范>中:电器照明应采用搬把式开关,请问应以哪个为准?(什么是搬把 式开关?) 条文中说的多点控制开关是指双控开关吧! 延时开关的延时多长时间为宜?
5.3.4 在卧室至卫生间的过道,宜设置脚灯。卫生间洗面台、厨房操作台、洗涤池宜设局部照明。(没问题)
5.3.5 公共部位应设人工照明,除电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
请问这里的节能自熄开关应该不是声光控制开关,那应该是什么开关?
5.3.6 老年人住宅和老年人公寓的卧室、起居室内应设置不少于两组的二极、三极插座;厨房内对应吸油烟机、冰箱 和燃气泄漏报警器位置设置插座;卫生间内应设置不少于一组的防溅型三极插座。其他老年人设施中宜每床位 设置一个插座。公用卫生间、公用厨房应对应用电器具位置设置插座。(没问题)
5.3.7 起居室、卧室内的插座位置不应过低,设置高度宜为0.60~0.80m。
<城市>中:居室、卧室内的插座位置应采用0.4M,请问到高度底是多少?
5.3.8 老年人住宅和老年人公寓应每套设置不少于一个电话终端出线口。其他老年人设施中宜每间卧室设一个电话终端出线口。
5.3.9 卧室、起居室、活动室应设置有线电视终端插座。
还有就是5.5.2 居室、浴室、厕所应设紧急报警求助按钮,养老院、护理院等床头应设呼叫信号装置,呼叫信号直接送至管理室。有条件时,老年人住宅和老年人公寓中宜设生活节奏异常的感应装置。
设置了急救报警按钮,呼叫信息装置是不是一个系统?
菜鸟不明白的太多,不要见效! 还望指教!!!!!