急救请教各位大师.关于地下室排水问题.
duwei2008
duwei2008 Lv.2
2003年09月28日 23:02:44
只看楼主

现在我在施工的地下室.因前期考虑不周全.现在地下室的顶板标高因小于前面几栋的楼的标高(几栋的地梁是连在一起的.若是降下地梁的埋深,几栋都要下降,但右边的几栋标高不需调整水就可以排出,成本可能太高),加上地下室顶板的梁高是800(地下室顶板标高为+0.0,板厚20),前面几栋的地梁又是梁顶标高-600,而地下室的水管只能安在梁下,不允许穿梁,根本水就排不出去.前面几栋楼是和地下室连在一起的,曾考虑7字排出,但管必需安在铺内,以后堵塞可能难以清通也是一问题,现在人防部分也不允许在其内有水管出现,问题很多,请各位大师给予帮助,给予高见,谢谢.

现在我在施工的地下室.因前期考虑不周全.现在地下室的顶板标高因小于前面几栋的楼的标高(几栋的地梁是连在一起的.若是降下地梁的埋深,几栋都要下降,但右边的几栋标高不需调整水就可以排出,成本可能太高),加上地下室顶板的梁高是800(地下室顶板标高为+0.0,板厚20),前面几栋的地梁又是梁顶标高-600,而地下室的水管只能安在梁下,不允许穿梁,根本水就排不出去.前面几栋楼是和地下室连在一起的,曾考虑7字排出,但管必需安在铺内,以后堵塞可能难以清通也是一问题,现在人防部分也不允许在其内有水管出现,问题很多,请各位大师给予帮助,给予高见,谢谢.
camel790102
2003年10月20日 10:09:49
2楼
这位大哥表述不怎么清楚,但我有几点看法,假设排水立管下部是人防部分,则必须在地下室顶板以上出出室外,具体做法是靠墙立管在地面以上弯出外墙,排入室外井;悬空立管也必须直接弯出外墙或者弯直墙角同上做法处理。这样排出管标高均在室外窨井以上,不存在排不出去的问题,同时在弯头出设置检查口或者清扫口,可有效解决清通问题,实际上如果不是流量过小或者过大,管道堵塞可能性较小,呵呵
回复
swqbj
2003年10月20日 13:55:28
3楼
没太看懂
如果是在梁下安装出户处同室外排水管道有标高矛盾就比较麻烦,建议修改室外管道。如已经作好不好修改,可以单做集流井,然后加提升泵,只是费用较高。
如果考虑7字排出,应安装清扫口。
如果是地下室压力排水,则利用提升泵,不存在上述问题。
回复
water_1786
2003年10月25日 10:28:23
4楼
看不太懂
感到水排不出去.
最差的办法,排水拐到屋外,加保温做装饰,还是可以排出去的
回复
cfh
2003年10月25日 12:45:08
5楼
穿地梁,设套管。或者局部降低地梁高度。
回复
wssy
2003年10月26日 18:19:32
6楼
兄弟,没看懂
回复
dz-jie
2003年10月26日 22:43:43
7楼
这位兄弟表述有点儿问题。但无论如何,如果地下室为人防,我劝老兄就不要再考虑将塔楼排水管从顶板进入地下室了,尽量直接排入室外,若实在没办法,就试试从塔楼与地下室交接处的侧板排入地下室,但管材、阀门、套管一定要按人防要求施工哟!
回复
yong12345
2003年10月27日 09:15:54
8楼
一楼的兄弟,最好把简图发上来!文字不易说清问题!
回复
heijinling_345
2003年10月29日 10:16:17
9楼
1、如果是地下室压力排水可先出室外在向上走至排水井。
2、如是从地面以上部分来的排水:(1)穿梁(2)降低外线,即排水井加深,我想你的工程现在外线一定没有施工。但是这样势必增大埋深,增加成本。埋深增加200可能外线已经考虑在内了,呵呵。
回复
wwcq
2003年10月29日 16:27:38
10楼
没看懂,最好传张简图。
回复
gs2001
2003年10月30日 14:28:58
11楼
现在不能穿梁就是很大的麻烦哟,另外几栋的排出横管不经过你的地下室,地下室的水管单独排出了,管它外线怎样施工,单独给它来个室外污水管道,然后把接入其他几栋污水的室外污水管道向接纳地下室污水的室外管道坡降,你不是设计人员和甲方牛必么,老子就这样给你来狠的。