【求助】防雷计算时建筑物等效面积的问题
我爱喝绿茶
2011年12月05日 21:24:08
来自于防雷减灾
只看楼主

如果建筑物俯视看不是标准的长X宽,例如建筑物有部位突出来了,怎么算啊。。

如果建筑物俯视看不是标准的长X宽,例如建筑物有部位突出来了,怎么算啊。。
yb5140958
2011年12月08日 20:20:37
2楼
我建议你可以按最高的高度,面积按建筑物最大的算,只要没有从三类变成二类。这样的改变就行。我个人觉得主要是按等级做防雷设计,雷击次数的稍微变点也不影响。
回复
mqli2004
2011年12月09日 09:03:23
3楼
同意楼上的做法,简单可靠。
回复
jyglh
2011年12月09日 14:28:28
4楼
我也同意 楼上的做法
回复
不下棋的棋手
2011年12月09日 14:43:26
5楼
同意楼上的做法,简单可靠。如果刚打到二类,就分段细算。
回复
我爱喝绿茶
2011年12月10日 17:18:49
6楼
知道了,没有到临界,查不到就行。。。
回复
whatr
2011年12月12日 08:15:04
7楼
分段展开为扩大面积
回复
wddylfs
2011年12月14日 14:57:23
8楼
计算方法参考防雷规范附录A第7条
回复