请教“自藕降压启动”的问题
wang9117
wang9117 Lv.2
2006年08月18日 16:20:12
只看楼主

1、一般的自藕降压启动方式有“自动”的和“手/自动”都有的,很多资料上都是75KW以上的控制方式有手/自动控制,而75KW以下的只有自动启动方式,这是为什么?2、自藕降压启动(用三个接触器的)线路中,接触器选型有特殊要求吗?是不是按全压启动选KM2、KM3和变压器变比缩小来选择KM1呢?原图链接:http://co.163.com/forum/content/1162_266419_1.htm

1、一般的自藕降压启动方式有“自动”的和“手/自动”都有的,很多资料上都是75KW以上的控制方式有手/自动控制,而75KW以下的只有自动启动方式,这是为什么?
2、自藕降压启动(用三个接触器的)线路中,接触器选型有特殊要求吗?是不是按全压启动选KM2、KM3和变压器变比缩小来选择KM1呢?

原图链接:http://co.163.com/forum/content/1162_266419_1.htm
wang9117
2006年08月18日 16:27:47
2楼
原图有问题,重发一个图吧。
回复
shari618
2006年08月18日 21:21:21
3楼
第一个问题不会
第二个,三个接触器按全压启动,选一样的,因为接在自耦变压器两端的电压这一次电压,接在抽头和星点的电压才是二次电压,想想自耦变的原理就明白了,所以三个接触 器全都承受的是一次电压 
回复
zzz21th
2007年10月06日 21:22:00
4楼
好,
回复
ldy12343
2009年08月03日 15:20:44
5楼
三个接触的选择,应该不是一样的啊,不要瞎讲啊啊啊啊啊 啊啊 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
yy1970
2009年08月03日 16:07:04
6楼
第一个问题:
自动和手动跟自耦变压器没有关系
第二个问题:
接触器都按一个规格选(扣得有点细哦,)
回复