最近遇到一个凝结水精处理的方案,查阅了有关规范,常用流程应为前置过滤器+高速混床,但是这个方案适用于从电厂的凝结水泵出口的凝结水,温度压力都比较高。我们的方案是凝结水-凝结水箱-凝结水泵-板式换热器-前置过滤器-高速混床-产水箱,等于整个系统不用承受高压高温,对设备要求降低了。前置过滤器的滤芯为线绕式不锈钢滤芯(规范也是如此),我认为是不是因为温度和压力都比较高的原因,所以选用不锈钢滤芯,那么针对我们这一套已经不需要承受高温高压的系统来说,是不是可以用pp滤芯呢?前置过滤器的作用是除铁,我们选用pall的滤芯,据说有很好的除铁作用,需要反洗和气洗来恢复,而普通的pp饶线式滤芯不需要反洗,只需更换滤芯就可以了。不知道哪位做过凝结水精处理的项目,能够提供一些资料,如果pall滤芯和普通的线绕式滤芯结构没有区别,只是材质的区别,那么在这种温度压力都不高的情况下,是不是可以选用普通线绕式的滤芯呢?

2006年08月19日 07:19:31
2楼
感觉这样的精处理系统作为研究、试验还说的过去,但作为工业应用就不可取了!因为降低了全厂的热效率!其实,系统压力只是中压而已,没有超过64bar,怎么说是高压呢?
回复
dragonkiller
2006年08月19日 23:10:01
3楼


更换几百支滤芯工作量很大,所以我觉得应该用可反洗的。

既然PALL的可以反洗,那么肯定国产的滤芯也可以做成反洗的。

毕竟滤芯是没有什么高深技术含量的。
回复
wei11bin22
2006年08月22日 11:25:56
4楼
不是做化水的吧。多看看书!
回复
jswyw123
2006年08月22日 11:51:54
5楼
采用的流程就不合理!导致系统复杂,热力系统的可靠性降低!
回复
zhp032000
2006年08月22日 15:01:13
6楼
如果是这样的流程,当然是可以的,但不知为何要损失能量?可能是工艺凝水吧,如果电厂凝水的话,我不明白.
回复
fujiong25@co163
2006年08月22日 16:15:16
7楼
过滤器是精密过滤器吗?我不知道是国产的好还是进口的好
回复
songyan_bfyy
2008年03月22日 15:24:55
8楼
不锈钢骨架聚丙烯线绕式滤芯,完全可以代替PALL公司的滤芯,我们已在这方面做过许多滤芯,并试用成功
回复
lvxiukai
2009年06月24日 10:47:45
9楼
songyan_bfyy 发表于 2008-3-22 15:24
不锈钢骨架聚丙烯线绕式滤芯,完全可以代替PALL公司的滤芯,我们已在这方面做过许多滤芯,并试用成功.

您好!能否告诉您试用国内哪家的滤芯,在哪里试用的? 如果国产的好用就没必要用Pall的了,太贵了!!!