PKPM中框架结构位移比超出1.2怎么调整,请高手指教
wuyanhui456
2011年12月05日 16:52:52
来自于PKPM
只看楼主

我做的七层框架结构=== 工况 4 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h 8 1 736 20.83 20.51 1.02 3600. 736 1.69 1.50 1.12 1/2133. 7 1 729 25.07 22.20

我做的七层框架结构
=== 工况 4 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
8 1 736 20.83 20.51 1.02 3600.
736 1.69 1.50 1.12 1/2133.
7 1 729 25.07 22.20 1.13 3600.
729 2.22 1.67 1.33 1/1619.
6 1 644 23.51 19.33 1.22 3600.
644 2.20 1.81 1.21 1/1640.
5 1 536 21.57 17.72 1.22 3600.
536 3.36 2.77 1.22 1/1070.
4 1 428 18.46 15.15 1.22 3600.
428 4.27 3.51 1.22 1/ 843.
3 1 320 14.36 11.76 1.22 3600.
320 4.99 4.09 1.22 1/ 722.
2 1 212 9.44 7.72 1.22 3600.
212 5.41 4.42 1.22 1/ 666.
1 1 104 4.05 3.30 1.22 3600.
104 4.05 3.30 1.22 1/ 890.

X方向最大值层间位移角: 1/ 666.
考虑双向地震之后还是超限如上图,请高速指点怎么调整,不胜感激。
免费打赏
yuxpsky
2013年11月12日 09:12:38
12楼
多层完全可以不管他啊
回复
zmszxjjf
2014年11月12日 10:48:13
13楼
我也在 学习中
回复
asd672809623
2014年12月28日 20:32:40
14楼
学习中。。。。。
回复
孙中平
2014年12月28日 21:05:26
15楼
104 212 320 调整下这些节点 的刚度
回复
stone_wzc
2014年12月29日 11:34:29
16楼
框架结构的位移比调整位移比小于1.2,实在有些难度
回复
miaojun36
2015年06月27日 15:39:47
17楼
也是这个问题,,,正在学习中
回复
zhanglin2829124
2015年06月28日 00:05:12
18楼
大部分超出不多,可以不用调了。
回复
结构顽童
2015年07月15日 20:31:19
19楼
顶~~~~~~~~~~~
回复
structure11g101
2015年08月02日 15:48:07
20楼
学习了 。。。。。。。。。。。。。。
回复
热水瀑壶
2015年08月16日 07:50:27
21楼

多了解一下,这方面的知识
回复