PKPM中框架结构位移比超出1.2怎么调整,请高手指教
wuyanhui456
2011年12月05日 16:52:52
来自于PKPM
只看楼主

我做的七层框架结构=== 工况 4 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h 8 1 736 20.83 20.51 1.02 3600. 736 1.69 1.50 1.12 1/2133. 7 1 729 25.07 22.20

我做的七层框架结构
=== 工况 4 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
8 1 736 20.83 20.51 1.02 3600.
736 1.69 1.50 1.12 1/2133.
7 1 729 25.07 22.20 1.13 3600.
729 2.22 1.67 1.33 1/1619.
6 1 644 23.51 19.33 1.22 3600.
644 2.20 1.81 1.21 1/1640.
5 1 536 21.57 17.72 1.22 3600.
536 3.36 2.77 1.22 1/1070.
4 1 428 18.46 15.15 1.22 3600.
428 4.27 3.51 1.22 1/ 843.
3 1 320 14.36 11.76 1.22 3600.
320 4.99 4.09 1.22 1/ 722.
2 1 212 9.44 7.72 1.22 3600.
212 5.41 4.42 1.22 1/ 666.
1 1 104 4.05 3.30 1.22 3600.
104 4.05 3.30 1.22 1/ 890.

X方向最大值层间位移角: 1/ 666.
考虑双向地震之后还是超限如上图,请高速指点怎么调整,不胜感激。
免费打赏
cyh8110
2011年12月05日 19:16:38
2楼
没超过1.5,能调就调,不能就算了
回复
wuyanhui456
2011年12月05日 20:30:30
3楼
规范要求最好1.2,偏于安全还是调到1.2为好,不知道从那下手。
回复
cyh8110
2011年12月05日 20:50:27
4楼
调刚度偏心,减弱内部刚度,加强外围刚度。。。
回复
richine001
2011年12月06日 20:41:19
5楼
适当加大四周柱的尺寸,减少中间柱的尺寸,试试看吧
回复
dajiasun
2011年12月07日 11:22:14
6楼
偶然偏心下,只看,规定水平力下的位移比哈。
回复
dajiasun
2011年12月07日 11:25:18
7楼
若规定水平力下位移比大于看是什么方向比较差,此处是X,加强X方向刚度,柱子,梁高。加强外围,适当减弱内部刚度。
回复
小小设计者
2011年12月08日 18:03:29
8楼
楼主,把x-方向的发出来看看,看有多少调整的余度。
回复
霜雪寒潇
2013年11月08日 11:39:25
9楼
一般不超过1.5就没事!可以加大周边柱的截面尺寸,尤其是角柱,调好就差不多了
回复
三人行结构骗人
2013年11月10日 15:22:10
10楼
楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!
回复
fengzhenmu
2013年11月12日 00:10:07
11楼
:)学习了
回复