材料要求电视接收天线选择要求:应根据不同的接收频道、场强、接收环境以及设施规模来选择天线,以满足要求,并有产品合格证。各种铁件都应全部采用镀锌处理。不能镀锌的应进行防腐处理。用户盒明装采用塑料盒,暗装有塑料盒和铁盒,并应有合格证。天线应采用屏蔽较好的聚氯乙烯外护套的同轴电缆,并应有产品合格证。分配器、天线放大器、混合器、分支器、干线放大器、分支放大器、线路放大器、频道转换器、机箱、机柜等使用前应进行检查,并应有产品合格证。

材料要求
电视接收天线选择要求:应根据不同的接收频道、场强、接收环境以及设施规模来选择天线,以满足要求,并有产品合格证。
其它材料:焊条、防水弯头、焊锡、焊剂、接插件、绝缘子等。
免费打赏
xmznt
2006年08月18日 13:59:26
2楼
主要机具
手电钻、冲击钻、克丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴钳、扁口钳。
水平尺、线坠、大绳、高凳、工具袋等。
回复
xmznt
2006年08月18日 13:59:51
3楼
作业条件
随土建结构砌墙时,预埋管和用户盒、箱已完成。
土建内部装修油漆浆活全部施工完。
同轴电缆已敷设完工。
回复
xmznt
2006年08月18日 14:01:32
4楼
操作工艺
天线安装:选择好天线的位置、高度、方向;天线基座应随土建结构施工作好;天线竖杆与拉线的安装;对天线本身认真的检查和测试,然后组装在横担上,各部件组装好安装在预定的位置并固定好,并作好接地。天线与照明线及高压线间的距离应符合表六要求。
前端设备和机房设备的安装:
1)作业条件:机房内土建装修完成,基础槽钢做完;暗装的箱体、管路已安装好。
2)操作工艺:先安装机房设备,再作机箱安装,作好接地。
传输分配部分安装:
1)干线放大器及延长放大器安装;
2)分配器与分支器安装用户终端安装
电缆的明敷设与暗敷设。同轴电缆的架设及高度规定见表七;埋设电缆深度见表八。
系统统调验收:
1)调整天线系统;
2)前端设备调试;
3)调试干线系统;
4)调试分配系统。
回复
xmznt
2006年08月18日 14:02:42
5楼
质量标准
保证项目
1)有线电视器件、盒、箱电缆、馈线等安装应牢固可靠。
2)防雷接地电阻应小于4Ω,设备金属外壳及器件屏蔽接地线截面应符合有关要求。接地端连接导体应牢固可靠。
3)电视接受天线的增益G应尽可能高,频带特性好,方向性敏锐、能够抑制干扰、消除重影,并保持合适的色度、良好的图象和伴音。
检验方法:观察检查或使用仪器设备进行测试检验。
基本项目
1)有线电视的组装、竖杆,各种器件、设备的安装,盒、箱的安装应符合设计要求,布局合理,排列整齐,导线连接正确,压接牢固。
2)防雷接地线的截面和焊接倍数应符合规范要求。
3)各用户电视机应能显示合适的色度、良好的图象和伴音,并能对本地区的频道有选择性。
检验方法:观察检查或使用仪器设备进行测试检验。
回复
xmznt
2006年08月18日 14:03:12
6楼
成品保护
安装有线电视及其组件时,不得损坏建筑物,并注意保持墙面的整洁。
设置在吊顶内的容纲箱、盒在安装部件时,不应损坏龙骨和吊顶。
修补浆活时,不得把器件表面弄脏,并防止水进入部件内。
使用高凳或搬运物件时,不得碰撞墙面和门窗等。
回复
xmznt
2006年08月18日 14:04:39
7楼
应注意的质量问题
无信号:
1)前端的电源失效或设备失效。检查电源电压或测量输入信号。
2)天线系统故障。检查短路和开路传输线,插头变换器,天线放大器电源。
3)线路放大器的电源失效。检查输入插头是否开路,再检测电源,从头测量每只放大器的输出信号和稳压电源是否工作正常。
4)干线电缆故障,检查首端至各级放大器之间的电缆是否开路或短路,并检查各种连接插头。
信号微弱、所有信号均有雪花:
1)分支器短路或前断设备故障,断开分支器分支信号,若信号电平正常,可能馈线和引下线短路。
2)天线系统故障,检查天线放大器线路。
3)线路放大器故障,检查每只放大器的输出信号和稳压电源是否正常。
4)干线故障,检查电缆和线路放大器电平是否过低,是否开路或短路。
5)分支器短路,电缆损坏,放大器中间可能短路。
只有一个频道的信号:
1)前断设备或天线系统故障,测量这段频道放大器输出。
2)单频道天线自身故障,广播终止,用电视机在前断连接判断。
一个或多个频道信号微弱,其余正常。线路、放大器故障或需调节,并检查频率响应曲线。
重影(在所有引入线处):天线引出线路放大器或干线故障,用便携式电视机检查天线系统质量和图象,或隔离故障电缆部分,并判断是否是放大器发生的故障。
重影(同一分配器电缆转送到所有引下线处):
1)桥接放大器、分配或馈线电缆故障,再桥接输出用电视机检查图象质量,并分析判断故障所在部位。
2)电缆终端故障,断开终端电阻,用电视机检查图象质量,若良好更换终端电阻。
3)分支外故障,从线路每一端入手,一次用一个电话联系,同时用电视机检查图象质量。
图象失真:信号电平输出偏高。测量线路放大器和用户分支器的信号电平。
CB通讯站干扰所有用户:首端有谐波和寄生参量的接受,再前断用可调接受机检查是否落在有干扰电视机的频道上。在天线传输线终端接滤波器或安装高通滤波器,并检查是否开路或短路。
来自CB通讯站的干扰仅在一个或多个用户出现。由于用户接受机对谐波和寄生参量的接受,应在电视机天线终端接高通滤波器。
在同一频道同时收到两个频道(经常),来自远地方的跳跃传输,采用抗同频干扰天线来消除。
回复
heyinghong54321
2007年09月19日 16:19:39
8楼
我来顶
回复
hym75163
2007年09月20日 12:51:40
9楼
我没有做过有线电视的施工经验,线缆的接头是什么样的?昨天施工队给我提出用F头,是不是要分—5的、—9的呢?
回复
zxcwdzjm
2008年12月30日 09:46:21
10楼
一般都采用英制的冷压头 有-5头 -7头 -9头 按压接部位的长短 又分为20 和15mm 头 2种