2楼
请咨询一下当地的质量技术监督局中负责特种设备审批的部门。
回复
3楼
承压锅炉不宜放在地下室,最好单独锅炉房。不过到锅检所好好跑得话,备案一下应该可以通过的。不可以以液化气为燃料的锅炉放在地下室。查查锅炉房设计规范就知道了。
回复
4楼
no
回复
5楼
地下室能安装承压电锅炉。做好泄爆就行了。
回复
6楼
谢谢,技术监督局说报批不给通过
回复
7楼
他们的理由是?
回复
8楼
只要是蒸发量不大于4t/h,压力不超过1.66MPa,锅炉具备超压联锁保护装置和低水位联锁保护装置,锅炉间的建筑结构具有相应的抗爆措施,锅炉工有相应级别的司炉证,而且操作相同类别锅炉五年以上没有发生事故,只要事先征得地市级特种设备监察科(原来称为锅炉压力容器安全监察科)同意,地下室完全可以安装电锅炉或燃油(气)锅炉。
本人在锅炉压力容器安全监察机构工作过20多年,现在还在本省特种设备管理协会,对此是非常清楚的。
回复
9楼
我是专门做点锅炉的厂家 我在哈尔滨办公 请联系我 电话 88773644
回复
10楼
完全可以,在成都市,好多宾馆、酒店没修专门的锅炉房,锅炉房都设在地下室,布置起来相当不规范,还是燃气蒸汽锅炉,关键是自己好好跑
回复