精品之中的精品疑惑--“高层结构嵌固端分析与探讨”
土建巧匠
2011年12月05日 15:36:44
只看楼主

如老庄系列免费讲座是精品,则昨晚的讲座是精品之中的精品,如这个有待争议的问题解决了,将会节省不必要的社会资源浪费。谢谢老庄!谢谢邓工! 1、强度嵌固端强调的是嵌固部位塑性铰形成,强调嵌固端上下抗力对比,强调对刚度突变处需加强构造措施。一个复杂建筑,如带转化层带地下室的高层,嵌固可能会有两个地方:转换层顶和地下室顶。 2、计算嵌固端位置的确定是建筑物结构计算模型是否合理的问题,其位置选取会对建筑物整体力学指标产生影响,如周期比、刚度比、位移比、剪重比、最大位移角等,对于一个建筑结构来说计算嵌固端一般只有一个地方,取地下顶板或下面层,可以与强度嵌固不重合。对于竖向构件连续的高层,在水平作用下,当地下室外墙距主楼的外墙距离超两跨或16-20米时,地下室顶板发生平面外变形,很难约束竖向构件的变形,这时计算嵌固端取到基础位置,更合适。计算嵌固端到底取在哪里,规范也讲不清,只是讲了相关范围内地下层刚度与上层刚度之比大2,可取地下层顶板。上述纯粹个人理解?,网友们都来淡淡自己想法,也望邓工能在百忙之中再解释下!!

如老庄系列免费讲座是精品,则昨晚的讲座是精品之中的精品,如这个有待争议的问题解决了,将会节省不必要的社会资源浪费。谢谢老庄!谢谢邓工!
1、强度嵌固端强调的是嵌固部位塑性铰形成,强调嵌固端上下抗力对比,强调对刚度突变处需加强构造措施。[ 本帖最后由 zyt20009 于 2011-12-9 11:00 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


111111111111.jpg

土建巧匠
2011年12月06日 18:50:22
2楼
没人顶,都不感兴趣???再顶一次
回复
yyscl
2011年12月06日 19:15:54
3楼
楼主的总结很好
回复
yzjduyu
2011年12月06日 20:03:11
4楼
!!!!!!!!!!

[ 本帖最后由 yzjduyu 于 2011-12-7 11:54 编辑 ]
回复
liuyuntao56
2011年12月07日 10:29:39
5楼
希望论坛网友听过讲座后广泛交流讨论
回复
ljwsky
2011年12月08日 11:22:46
6楼
楼主总结的好。
回复
wty-000
2011年12月09日 09:31:54
7楼
我听的云里雾里的,不是很懂啊,呵呵
回复
wisdom87
2011年12月09日 12:14:12
8楼
很喜欢他的讲座
回复
mkvedsvuyi
2011年12月10日 17:48:19
9楼
2、计算嵌固端位置的确定是建筑物结构计算模型是否合理的问题,其位置选取会对建筑物整体力学指标产生影响,如周期比、刚度比、位移比、剪重比、最大位移角等,对于一个建筑结构来说计算嵌固端一般只有一个地方,取地下顶板或下面层,可以与强度嵌固不重合。对于竖向构件连续的高层,在水平作用下,当地下室外墙距主楼的外墙距离超两跨或16-20米时, 地下室顶板发生平面外变形,很难约束竖向构件的变形,这时计算嵌固端取到基础位置,更合适。计算嵌固端到底取在哪里,规范也讲不清,只是讲了相关范围内地下层刚度与上层刚度之比大2,可取地下层顶板。上述纯粹个人理解?,网友们都来淡淡自己想法,也望邓工能在百忙之中再解释下!!
是否是平面 变形?
回复
linghonghua111
2012年06月06日 11:14:35
10楼
不把资料打包放上来共享啊
回复
ececzz
2012年07月09日 15:12:13
11楼
没有地下室的情况下应该怎么取?
回复