电厂的中压系统写的是6.6kV某某中压柜,电压等级有6.6kV这一等级么?
greapp
greapp Lv.3
2011年12月05日 11:32:51
只看楼主

电厂的中压系统写的是6.6kV某某中压柜,电压等级有6.6kV这一等级么?

电厂的中压系统写的是6.6kV某某中压柜,电压等级有6.6kV这一等级么?
免费打赏
魔术师
2011年12月06日 16:23:47
2楼
中压等级没有6.6KV,但有6KV。
6KV是系统的标称电压,7.2KV是系统的最高电压,6.6KV应是设备的最高电压。目前,高压开关柜均改为标注最高电压。因此,6.6KV的中压柜标注错误,应改成7.2KV.
回复
gaokuodmu
2013年05月05日 21:14:08
3楼
6.6kv 现在看来应该在船舶中压电站上应用这个等级的电压。
回复
electricity
2013年05月05日 23:09:46
4楼
有一个家庭,叫6KV。家里有6.6,6.3KV。。。但别人说他们都是6KV家里人,就是人不一样,有男有女。
回复
dianqipanli
2013年05月06日 04:30:05
5楼
【问】常听到电压是6千伏线路,或6.3千伏、6.6千伏线路,哪一种说法正确?
【答】对这一级电压言:受电器(如电动机、电炉)的额定电压是6千伏;而发电机的额定电压是6.3千伏;变压器原绕组的额定电压和受电器相同,即6千伏,副绕组的额定电压要比受电器高5%,即6.6千伏。
按规定,电网的额定电压和由它馈电的受电器相同,对这一级电压而言,是6千伏。所以说,电压6千伏的线路是正确的。
转载于《电工问答1500例》
回复
点点滴滴
2013年05月06日 07:47:52
6楼
说的比较清楚,也明白了!
回复
云飘飘
2013年05月06日 07:51:29
7楼
有这个电压等级。
回复
米克
2013年05月06日 15:42:17
8楼
dianqipanli 发表于 2013-5-6 04:30 【问】常听到电压是6千伏线路,或6.3千伏、6.6千伏线路,哪一种说法正确?【答】对这一级电压言:受电器( …说了半天,就是发电和受电的关系呗
回复
csulcx
2013年05月06日 16:13:17
9楼
实际项目中我还没有做过6.6kV的
回复
zhiyuanyan3
2013年05月07日 13:38:26
10楼
我来乱发言一下,也不知道能否对上。我们常说的10KV系统指的是线电压(也就是2相间的电压)。它的相电压是6.6KV.不知道你们电厂是不是用相电压来标的。献丑了别见笑,有高手就来指点一下。
回复
zsphn6666
2013年05月07日 13:50:37
11楼
实际电压等级为6KV,发出电压比实际电压高百分之十