商场给排水消防图
bian
bian Lv.3
2006年08月18日 09:24:10
只看楼主

图纸简介: 商场给排水消防,地上五层,地下一层。有施工图审查意见及变更,现通过审查。 附件名:20068181155864250495.zip 文件大小:622K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

商场给排水消防,地上五层,地下一层。有施工图审查意见及变更,现通过审查。



附件名:20068181155864250495.zip

文件大小:622K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
小小法师
2006年08月18日 11:06:48
2楼
粗看了一下图纸,提几个建议:
1、给水立管最好用钢塑复合管,消防管用镀锌钢管。
2、喷淋横干管管径DN100过小。
3、水泵结合器管径应为DN100,DN150不常用。
4、湿式报警阀集中设于一楼较好。
5、喷淋泄水阀不能兼做试水阀。
6、集水坑应设报警水位。
回复
z.q.l791210
2006年08月18日 23:37:50
3楼
不错的东东,楼主大人辛苦了!
谢谢了,先下下来收藏.
回复
bian
2006年08月22日 21:30:22
4楼
to machael
喷淋横干管管径DN100是参考黄晓家的喷淋设计手册,因为是井字梁,间距小,手册上说可调小喷淋横干管管径
水泵结合器我们这审图的老总说DN100流量10L/s,DN150流量15L/s
喷淋试水阀泄水阀兼做泄水阀
回复
sonzcb
2006年12月04日 15:57:59
5楼
这个图真不错,现在正在做这类方案,
下来参考一下了,再认真学习。
谢谢楼主共享该图纸的CAD文件,
应该是完整的一套设计吧!
以后会努力学习、好好向上!
回复
iam6699
2007年04月21日 14:08:52
6楼
其实这个图真的听好的,很全面的,很有启发性,呵呵,很好啊
使人手套仪非浅
回复
a309504524
2007年05月21日 17:00:03
7楼
谢谢
回复
m13800
2007年06月04日 18:33:36
8楼
略看了一下,
问下LZ这是用什么画的,是专业的给排水软件吗? CAD...or其它...
回复
hbshsql
2008年01月11日 08:09:33
9楼
非常好,正要用呢
回复
zqsdlijun
2008年01月12日 11:14:02
10楼
下了,很好。
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶
顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶
顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶
顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
gxw1985
2009年07月24日 08:23:11
11楼
我正在学习设计中,希望LZ的图纸对我有所帮助,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开