本图为一~三层门面房,4~7层为办公,地下一层为设备房,请高手给点建议![ 本帖最后由 suyunfeng 于 2009-5-26 21:57 编辑 ]
本图为一~三层门面房,4~7层为办公,地下一层为设备房,请高手给点建议!
[
本帖最后由 suyunfeng 于 2009-5-26 21:57 编辑 ]
2楼
设计的不错,但设计深度好像不够,如室外检查井、化粪池的位置,进水管、排水出户管的定位等等
1、三层部分消防横干管穿越的部位太多了。
2、屋面部分消防横干管好像阀门设置不够。同时停止的消防立管数超过规范了。
3、污水管立管有横管的部分应该上下二层都设检查口。
4、喷淋系统的消防水泵接合器好像漏设了。
5、另外建筑上可能在消防上有问题,疏散楼梯好像用箭刀梯,还没有对外采光通风,应该设置防烟楼梯间和前室,好像都没有设,
6、室外给排水总平面图?
意见不成熟,仅供参考。
回复
3楼
谢谢tx6du给的意见,请高手们帮忙看看,
回复
4楼
1、三层部分消防横干管穿越的部位太多了。
我也觉得太多了,看来得考虑分消防系统设的,
2、屋面部分消防横干管好像阀门设置不够。同时停止的消防立管数超过规范了。
的确是不太够,谢谢提醒
3、污水管立管有横管的部分应该上下二层都设检查口。
是需增设的,谢谢提醒
4、喷淋系统的消防水泵接合器好像漏设了。
喷淋系统消防水泵接合器由泵房内引出
5、另外建筑上可能在消防上有问题,疏散楼梯好像用箭刀梯,还没有对外采光通风,应该设置防烟楼梯间和前室,好像都没有设,
建筑上消防是存在问题,
回复